110v 电感,电容,电阻 降压电压电路

[复制链接]
发表于 2016-11-1 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原电压110v ,由电感,电容,电阻 组成降压电电路, 驱动 12V 继电器,现在改成220v,  
1 原电容为CBB  105K,在220v 继电器电压只有3v ,不能工作。 ( 原本以为电容减半就可以,结果不是,因为有电感也不知怎么算)
2 把电容105K 换成155K,结果继电器电压26V  超高了

3 今天买了125J 1.2U 和 135J 1.3UF 电容分别测试结果还是不能工作,
用1.3UF电容同, 继电器在8v 还是不能工作,但原电路电阻发热的厉害。

4 接来下来怎么改,
一 原电阻功率增加一倍,保留原阻值,然后电容换成1.4UF .
二  原电阻阻值增加一倍,电容又怎么换呢?
谢谢



发表于 2016-11-1 22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 钟义亭 于 2016-11-5 08:09 编辑

http://www.dianyuan.com/bbs/22461.html

1.jpg 1.png
1.jpg


回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-2 09:29 | 显示全部楼层
阻容降压电路只需要提高限流电容的耐压就可以在220V下工作了,其它不需要动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-3 16:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sky1234 于 2016-11-4 09:23 编辑
sjtx1971 发表于 2016-11-2 09:29
阻容降压电路只需要提高限流电容的耐压就可以在220V下工作了,其它不需要动

阻容降压电路,耐压要400V,容量减半就可以了,有电感就不知道弄了

IMG_20161104_0842218_rewind.jpg IMG_20161104_0842454_rewind.jpg IMG_20161104_0843283_rewind.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-17 16:33 | 显示全部楼层
那点感量的电感,会影响电压?