[其他综合] 12V/30A T90松乐继电器,做60V20A可调电源的变压器电压切换靠不靠谱

[复制链接]
发表于 2018-3-23 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V/30A T90松乐继电器,做60V20A可调电源的变压器电压切换靠不靠谱,继电器PCB引脚不大于1.5平方毫米,大胆点按1平方毫米/5A只能过7.5A,做过的朋友发表下体会,有保险些的继电器也推荐一下。 TB2pK0MghBmpuFjSZFsXXcXpFXa_!!2156640285.jpg 阿里旺旺图片20180323074451.jpg
发表于 2018-3-23 11:09 | 显示全部楼层
没有问题,它短啊,大功率晶体管里的小细丝你看了更不相信指标了
发表于 2018-3-23 11:59 | 显示全部楼层
那你选用直流接触器好了
发表于 2018-3-23 11:59 | 显示全部楼层
引脚能过多大电流,不能按导线来推算。
直径一样的导线,铠装的,穿管的,裸露的,能过的电流还不一样呢,主要看散热条件。
引脚焊接后,会有一坨焊锡给它散热。。。
发表于 2018-3-24 09:38 | 显示全部楼层
导线的载流量和它的长短有关,越长压降越大,这个触点嘛,没有多大压降,散热又好,照它的标称电流使用是没有问题滴。
发表于 2018-3-24 13:08 | 显示全部楼层
也有大电流继电器啊 那种插簧接的 或者汽车用的那种
 楼主| 发表于 2018-3-24 16:10 | 显示全部楼层
主要纠结UL认证的这个参数。