发表于 2018-3-31 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个低压次总柜居然一个电流互感器并联两种电流表,一个是指针式的,一个是智能电度表
这样接线能计量准确吗,应该是串联才对吗?
2018-03-31_112111.jpg
2018-03-31_112806.jpg
2018-03-31_112844.jpg
2018-03-31_112919.jpg
发表于 2018-3-31 11:45 | 显示全部楼层
应该是串联
发表于 2018-3-31 11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dgpower 于 2018-3-31 11:46 编辑

如果是电流互感器,那只能串联。
并联是用在电压互感器上的。
你确认你看到的是电流互感器吗?看套管编号,好像是电压回路把?


发表于 2018-3-31 11:52 | 显示全部楼层
互感器出来的,看似是电流,也可以看成是电压。

如果指针式电流表真的是量度电流,它应该有分流器电阻。
图中没有,所以应该是当初电压表用。这样并联智能电度表,就变成合理了。
 楼主| 发表于 2018-3-31 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
配互感器的电流表满量程5A,用不用分流器在外面是看不到的。
 楼主| 发表于 2018-3-31 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个智能电表是后加的,绝对是安装的人不专业接错了
 楼主| 发表于 2018-3-31 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
除非那个智能表的电流信号取自电流表两端的电压,而不是取自自身内部电流取样电阻上的电压
发表于 2018-3-31 14:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kowalski 于 2018-3-31 14:07 编辑

呀~ABB的10KV1000A断路器,这玩意可不便宜。
发表于 2018-3-31 16:16 | 显示全部楼层
没错的
电流互感器是禁止开路使用的,电流表内阻可以算是负载
发表于 2018-3-31 16:53 | 显示全部楼层
智能表上可以查看每相电压电流,搞不懂为何还要上指针表?
真要这样装只能使用两套电流互感器,
不能并联或串联,否则数据不准。