[电子电路] 0~20mA如何通过电路隔离转换成0~10V

[复制链接]
发表于 2019-2-27 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个0~20mA采集电路,现需要从该电流信号转换取出对应的0~10V电压,本想简单粗暴串一个500欧绕线电阻,但是原电路驱动电压太低,造成无法使用。
现在想采集原0~20mA信号,然后转换出一路0~20mA给原电路使用,再转换一路0~10V给自己使用。
有现成的隔离器,输入一路4~20mA,隔离输出两路4~20mA或0~10V,但成本有些高。
希望有简单实用的电路转换,精度不要太高,0.1mA和0.1V足矣。DC24V供电。
发表于 2019-2-27 12:19 | 显示全部楼层
楼主应该说的是直流吧?
给你个思路,就是用线性光耦,后级可以接电阻转换成电压,再接运放啥的就行了
发表于 2019-2-27 12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2019-2-27 12:36 编辑

没有0-20mA的传感器。后边说的对是4-20mA。
难点应该是在于4~20跟0-10的计算上,y=(x-4)/16*10,用程序很好算的,但用硬件电路实现就会相对麻烦。
发表于 2019-2-28 08:37 | 显示全部楼层
你太粗暴了,直接上500...原电路做的差,如果用专用芯片做的电流输出,一般能带1K
这种取样都是100,后面运放再放大一下
发表于 2019-3-1 10:40 | 显示全部楼层
使用高精度线性光耦HCNR200_201
发表于 2019-3-1 20:23 | 显示全部楼层
西门子这边的UIO是用的200~500欧姆电阻。
发表于 2019-3-10 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
输出并250欧电阻就成0-10v吗
发表于 2019-3-21 21:02 | 显示全部楼层
IV转换,精密一点的就用个运放
发表于 2019-3-22 14:05 | 显示全部楼层
模拟的直流隔离吗?貌似只有光耦可以用了吧?  
数字的我知道有两种。 模拟端电压转频率-->数字端读出频率驱动控制。硬件
更或者更高精度的数字方案,数字采集--->隔离通讯--->驱动控制。
数字方案硬件成本应该有二三十
发表于 2019-4-13 21:49 | 显示全部楼层
电路给你画好了,在这里:

https://www.yleee.com.cn/thread-84570-1-1.html

你先搭电路试验一下,看看有没有问题。