要测量0~60V电压,要求精确到0.1,误差+-0.2V。现使用470K和22K(0402封装 1%精度,22k并联了一颗0.1uf电容去耦)分压后给STM32的ADC(12bit)采集。发现测量电压严重不是和电阻值等比。
用万用表测量总电压和两个分压电阻电压后分析,发现电压越高,比值越大,似乎是470K通过电流越大内阻变得越大
实测数值如下:
20190331172626.jpg

本想分段校正处理,但又担心以后实际应用中因为环境温度的变化又会造成较大偏差。

请问坛友们有没有遇到过这种情况?


发表于 2019-3-31 18:07 | 显示全部楼层
我觉得你分压电阻太大了。或者考虑分压后经过运放缓冲后再去往ADC
因为stm32这种ADC输入阻抗不够高,会对分压有影响。
发表于 2019-3-31 18:12 | 显示全部楼层
很正常啊,应该说很多单片机的ADC输入阻抗都不高(好像是里面有电容需要充电),大多数需要高输入阻抗的应用都是需要加运放的。
 楼主| 发表于 2019-3-31 19:56 | 显示全部楼层
多谢,确实是输入阻抗低造成的