求助三哥,帮忙弄个电路如附图所示,Y1为延时输出(延时2秒后输出一个低电平信号,低电平触发式)

点按S1按钮,经J2、J3,给K1一个低电平点动信号
同时会给Y1一个信号,延时2秒输出;

在2秒内接通W1开关,J2断开、J3切换
Y2的延时输出给K2一个低电平点动信号

接通W1开关的状态下,S1的信号始终传到K2

接通W2开关,保护状态,J1切断S1

注:Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1
截图201904052.jpg





发表于 2019-4-7 12:20 | 显示全部楼层
K1 、K2 是灯泡吗?功率有多大?
也就是Y1输出低电平时,负载的驱动电流需要多大。

Y1为延时输出(延时2秒后输出一个低电平信号,低电平触发式)
低电平信号宽度是多少?

Y2的延时输出给K2一个低电平点动信号
Y2 是哪个?

Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1
此要求与你前面的设计需求相矛盾。
“S1的信号2次输出给K1”是怎么回事?W1断开时才能把S1 的信号给K1一个低电平点动信号,不起作用怎么输出信号?



点评

K1 、K2 功率不需要太大,带动继电器就可以[/backcolor]^4 p$ V[/backcolor] 低电平信号宽度带动继电器的点动就可以[/backcolor] : \" s0 s* s+ w; Y5 `- M[/backcolor] Y2的延时输出给K2一个低电平点动信号 Y2  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:38
 楼主| 发表于 2019-4-7 14:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yihan 于 2019-4-7 14:39 编辑
3AG1 发表于 2019-4-7 12:20
K1 、K2 是灯泡吗?功率有多大?
也就是Y1输出低电平时,负载的驱动电流需要多大。

K1 、K2 功率不需要太大,带动继电器就可以^4 p$ V
低电平信号宽度带动继电器的点动就可以
: \" s0 s* s+ w; Y5 `- M
Y2的延时输出给K2一个低电平点动信号

Y2写错了,应该是Y1,Y1为延时输出 \8 _0 q% c& U! K

Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1

Y1等于是低电平触发的延时输出,w1断开时要有低电平信号输入。按下S1再松开,K1会亮一下,如果W1断开状态,Y1会在2秒后再输出一个延时,再亮一下。

点评

对呀,前面你的要求就是这样,但 “注:Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1” 该怎么理解?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-4-7 21:48
发表于 2019-4-7 21:48 | 显示全部楼层
yihan 发表于 2019-4-7 14:38
K1 、K2 功率不需要太大,带动继电器就可以^4 p$ V
低电平信号宽度带动继电器 ...
按下S1再松开,K1会亮一下,如果W1断开状态,Y1会在2秒后再输出一个延时,再亮一下。
对呀,前面你的要求就是这样,但 “注:Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1” 该怎么理解?

点评

想的是Y1在W1断开时能接收信号,不输出信号。 在2秒内W1接通,刚好这个延时信号输出给K2 Y1的输出端串入一个常开继电器, 总体继电器用的总感觉有些多 [attachimg]412078[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-8 08:21
 楼主| 发表于 2019-4-8 08:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-4-7 21:48
对呀,前面你的要求就是这样,但 “注:Y1在W1断开时不起作用最好,防止S1的信号2次输出给K1” 该怎么理 ...

想的是Y1在W1断开时能接收信号,不输出信号。
在2秒内W1接通,刚好这个延时信号输出给K2
Y1的输出端串入一个常开继电器,
总体继电器用的总感觉有些多
360截图20190408081725267.jpg

点评

你这样一画就很容易明白了。 为什么要用这么多继电器? 是不是工作环境比较恶劣?一般野外工作的控制电路才会用继电器、接触器之类的控制器件,如果是室内,环境温度变化不大,还是用半导体器件比较好,体积小、  详情 回复 发表于 2019-4-9 15:56
发表于 2019-4-9 15:56 | 显示全部楼层
yihan 发表于 2019-4-8 08:21
想的是Y1在W1断开时能接收信号,不输出信号。
在2秒内W1接通,刚好这个延时信号输出给K2
Y1的输出端串 ...

你这样一画就很容易明白了。

为什么要用这么多继电器?
是不是工作环境比较恶劣?一般野外工作的控制电路才会用继电器、接触器之类的控制器件,如果是室内,环境温度变化不大,还是用半导体器件比较好,体积小、成本低。

W1 、W2 是不是必须接正电源?
延时时长必须是精准的2 秒吗?要求误差小于多少?

把你的具体要求说一下。

点评

简单的用了[/backcolor]继电器的方法列一下用法。[/backcolor]相当于检测条件比较多, w1、w2是接通型正电;[/backcolor] S1是点动型控负极;[/backcolor] Y1的延时时长不需要太精确,2秒左右或3秒左右都可以。[/  详情 回复 发表于 2019-4-10 08:24
 楼主| 发表于 2019-4-10 08:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-4-9 15:56
你这样一画就很容易明白了。

为什么要用这么多继电器?

简单的用了继电器的方法列一下用法。相当于检测条件比较多,
w1、w2是接通型正电;
S1是点动型控负极;
Y1的延时时长不需要太精确,2秒左右或3秒左右都可以。
现在自己搭的电路,用的延时导通的继电器模块,整个电路继电器太多,
半导体器件的不是很懂,所以求助三哥帮设计电路。



点评

继电器完全可以用电子开关代替。 比如CD4066、CD4053等。  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:52
发表于 2019-4-10 11:52 | 显示全部楼层
yihan 发表于 2019-4-10 08:24
简单的用了继电器的方法列一下用法。相当于检测条件比较多,
w1、w2是接通型正 ...

继电器完全可以用电子开关代替。

比如CD4066、CD4053等。

点评

求三哥帮弄个电路图  详情 回复 发表于 2019-4-10 13:33
 楼主| 发表于 2019-4-10 13:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-4-10 11:52
继电器完全可以用电子开关代替。

比如CD4066、CD4053等。

求三哥帮弄个电路图

点评

图在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-84548-1-1.html?_dsign=db82fbf3  详情 回复 发表于 2019-4-10 21:46