[其他综合] 30w双15V变压器,次级带中心抽头共3根线,当用两边的线时电压为30v,此时电流是不...

[复制链接]
发表于 2020-5-14 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
30w双15V变压器,次级带中心抽头共3根线,当用两边的线时电压为30v,此时电流是不是1A?当用一半时电压为15v,此时次级电流也是1A吗?如果把次级并联成单15v,电流能不能提高至2A?
发表于 2020-5-14 21:46 | 显示全部楼层
当用两边的线时电压为30v,此时电流可以达到1A;当用一半时电压为15v,此时次级电流可能大于1A,这得看变压器次级线圈线径;次级并联?会烧变压器。当然,变压器使用时一般都要留一定余量。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-14 22:30 | 显示全部楼层
次级双15V中心抽头的,直接并联理论上是无电压输出的,正好相互抵消了,小心烫手哦。非要并联提高电流,不怕麻烦的话,把中间的线分开,让次级成为2个独立的线圈...等等一些操作.....就可以并联了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-15 11:21 | 显示全部楼层
整流后可以2A的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-15 16:29 | 显示全部楼层
可以用半桥整流,组成变压器带中心抽头的全波整流电路
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-16 20:37 | 显示全部楼层
次级除了双线并绕的外是不能并联的,绝对不能
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 18:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2020-5-18 18:05 编辑

次级不要并联,就算次级是两个独立的线圈最好也不要直接并联,多绕少绕一圈半圈的。何况你这只是中间带抽头,无法并联。

你需要的是全波整流电路,电流可2A。
110404tlhgbgggp6lninzn.jpg


点评

哈哈,也许我们都把问题想复杂了,可能真就就是你说的这个就满足他的需求,我们只想到后面啥也不接,就是纯交流输出。  详情 回复 发表于 2020-5-18 18:24
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-18 18:24 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2020-5-18 18:00
次级不要并联,就算次级是两个独立的线圈最好也不要直接并联,多绕少绕一圈半圈的。何况你这只是中间带抽头 ...

哈哈,也许我们都把问题想复杂了,可能真就就是你说的这个就满足他的需求,我们只想到后面啥也不接,就是纯交流输出。

点评

应该是我想简单了,看了他另一个帖子,想当然的认为是直流负载了,哈哈。  详情 回复 发表于 2020-5-20 07:32
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 07:32 | 显示全部楼层
8055 发表于 2020-5-18 18:24
哈哈,也许我们都把问题想复杂了,可能真就就是你说的这个就满足他的需求,我们只想到后面啥也不接,就是 ...

应该是我想简单了,看了他另一个帖子,想当然的认为是直流负载了,哈哈。
回复

使用道具 举报