有没什么芯片可以简单的将电流转成电压输出?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-14 22:31 | 显示全部楼层

谢谢三阿哥了!我就是怕用上这么复杂的电路,更不想调校,第一图能否再简单点并且不用微调电阻?TL062能否用LM324代替?输入您知道的是最大5mA交流,输出对应5V直流,误差不超10%都可以接受的

点评

这还复杂啊,运放外围没几个零件,调校也不复杂,你找块数字表测量运放的输入、输出电压: 输入电压假设为交流100mV,输出电压应该为直流100mV,如果不是就调整精密可调电阻,让输出电压为100mV。 电流互感器1.5A  详情 回复 发表于 2021-6-17 13:38
发表于 2021-6-16 12:50 | 显示全部楼层
这类互感器的负载电阻都是有限定的,图上的互感器配20欧姆电阻,可以用个HT7038三相计量芯片,同时读取三相电压、电流、功率,单片机直读数据,很简单,但是校准在业余条件下不容易

点评

好久没见了,谢谢了!既然这么麻烦,还是换成普通器件的方式吧,只是配多大的电阻有什么讲究,是依据三相表里的设计吗?  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:02
 楼主| 发表于 2021-6-16 13:02 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2021-6-16 12:50
这类互感器的负载电阻都是有限定的,图上的互感器配20欧姆电阻,可以用个HT7038三相计量芯片,同时读取三相 ...

好久没见了,谢谢了!既然这么麻烦,还是换成普通器件的方式吧,只是配多大的电阻有什么讲究,是依据三相表里的设计吗?

点评

这个配电组的讲究我也说不好,我以前做过电表,互感器有1.5-6/5-30/10-60/20-80几种,配的负载电阻根据互感器的输出电流,有5,10,20欧姆三种,比如图上的互感器1.5-6/5mA,初级电流1.5A时,次级电流5mA,这时配20欧,  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:19
发表于 2021-6-16 13:19 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2021-6-16 13:02
好久没见了,谢谢了!既然这么麻烦,还是换成普通器件的方式吧,只是配多大的电阻有什么讲究,是依据三相 ...

这个配电组的讲究我也说不好,我以前做过电表,互感器有1.5-6/5-30/10-60/20-80几种,配的负载电阻根据互感器的输出电流,有5,10,20欧姆三种,比如图上的互感器1.5-6/5mA,初级电流1.5A时,次级电流5mA,这时配20欧,电压降0.1V,直接送入计量芯片了。配1K电阻我没试过。最保险的方法还是加一级放大,把0.1V电压变成5V。

点评

谢谢了!等有空再慢慢研究  详情 回复 发表于 2021-6-18 23:25
发表于 2021-6-17 13:38 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2021-6-14 22:31
谢谢三阿哥了!我就是怕用上这么复杂的电路,更不想调校,第一图能否再简单点并且不用微调电阻?TL062能 ...

这还复杂啊,运放外围没几个零件,调校也不复杂,你找块数字表测量运放的输入、输出电压:
输入电压假设为交流100mV,输出电压应该为直流100mV,如果不是就调整精密可调电阻,让输出电压为100mV。

电流互感器1.5A 对应5mA 输出,20 欧电阻上电压降100mV 。
另一半运放做15 倍放大,即可得到1.5V 输出电压,用数字电压表头显示,与输入端的交流电流相对应。

运放也可以用LM358,但电路参数要调整,电路大同小异,原理都是一样的。

点评

对着运放就是头大,哪天比较有空拆个普通的Pt100温度表,看看里面好不好改电路试试  详情 回复 发表于 2021-6-18 23:30
发表于 2021-6-18 10:04 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2021-6-14 21:09
我知道啊,发帖时就考虑到了,如果用1K的电阻,端电压就可以达到5V,可这是交流的,整流后电压就不对了, ...

先整流,后取样,这样做不知道可不可以。

点评

肯定不行的,低于0.6V的信号都会丢失了  详情 回复 发表于 2021-6-18 23:31
 楼主| 发表于 2021-6-18 23:25 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2021-6-16 13:19
这个配电组的讲究我也说不好,我以前做过电表,互感器有1.5-6/5-30/10-60/20-80几种,配的负载电阻根据互 ...

谢谢了!等有空再慢慢研究
 楼主| 发表于 2021-6-18 23:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-6-17 13:38
这还复杂啊,运放外围没几个零件,调校也不复杂,你找块数字表测量运放的输入、输出电压:
输入电压假设 ...

对着运放就是头大,哪天比较有空拆个普通的Pt100温度表,看看里面好不好改电路试试

点评

找个便宜的有交流电压测量的数字表,830之类的,拆开改一下就可以吧。 要找过去的旧表,新表贴片零件不好改。  详情 回复 发表于 2021-6-20 13:25
 楼主| 发表于 2021-6-18 23:31 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2021-6-18 10:04
先整流,后取样,这样做不知道可不可以。

肯定不行的,低于0.6V的信号都会丢失了
发表于 2021-6-20 13:25 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2021-6-18 23:30
对着运放就是头大,哪天比较有空拆个普通的Pt100温度表,看看里面好不好改电路试试
...

找个便宜的有交流电压测量的数字表,830之类的,拆开改一下就可以吧。

要找过去的旧表,新表贴片零件不好改。