一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 308|回复: 4
收起左侧

485通讯问题

[复制链接]
发表于 2022-5-11 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ttl转485转换板和远端485设备通信,开始工作正常,万用表测量A、B两端电压2.5V左右,过一段时间后,通信不通,A、B两端电压升高的3V以上,断电后,再启动又正常通信了。请问高手,这是怎么回事,指点一下。


发表于 2022-5-11 13:35 | 显示全部楼层
没有信号公共地么?
如果只用AB两线,两侧地的电位差(共模电压)可能导致输出CMOS闩锁,甚至损坏,也会引入干扰。
解决办法:
1、多接一根信号地线,把两边的数字地连起来。地线和AB绞到一起。
2、隔离。用带隔离的USB-485模块,或者在设备端加隔离电路(参见https://www.elecfans.com/d/1545066.html
发表于 2022-5-11 18:27 | 显示全部楼层
485传输不能只通过万用表测电压来确认还坏。
发表于 2022-5-11 18:38 | 显示全部楼层
线有多长?头尾有加 120欧姆 电阻吗?
不加电阻会有反射,影响讯号电压
发表于 2022-5-14 11:02 | 显示全部楼层
你是 级联连接 还是 星形连接 AB传输线最好采用双绞线。设备供电不同相的情况下最好使用隔离模块和地线连接。多台设备级联下,最远(最后)一台设备的AB端并接120欧电阻。