TTL串口设备和单片机通讯,因距离较远,中间使用485通讯线连接,两端加485转ttl转换模块。现在出现的问题是:TTL设备只有发送,没有接收;但把转换模块和TTL设备断开,分别测试转换模块和TTL设备,发送、接收都正常。转换模块和TTL设备使用的同一个5V电源。这是怎么回事,该如何解决?请高手指点一下。
发表于 2022-6-8 08:30 | 显示全部楼层
请说明一下多少远的距离?

点评

问题已找到,是设备的问题。谢谢支持  详情 回复 发表于 2022-6-8 09:02
 楼主| 发表于 2022-6-8 09:02 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2022-6-8 08:30
请说明一下多少远的距离?

问题已找到,是设备的问题。谢谢支持
发表于 2022-6-8 09:02 | 显示全部楼层
我在准备m328v6电子负载时考虑过485方案,后来觉得没有必要就放弃了。
485是半双工的,除了RX/TX外,还需要一个发送使能信号,这个信号接入单片机了吗?