请教个阻容降压电路的问题!

[复制链接]
发表于 2023-5-13 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合不了,电压被拉的很低,如果把三个电容换成0.68uF,这个问题可以改善,但三个TVS发烫严重,是不是这个电路里面的元件选型有问题?另外请教三相阻容降压的电流是如何计算?
三相阻容降压.png
 楼主| 发表于 2023-5-13 10:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 415660806 于 2023-5-13 11:32 编辑

补充一下:现在输入三相电压是AC220V,缺相的时候保持一个继电器吸合都不行,整个电路工作电流在25mA以下。电压提高到380V缺相就正常了,但现在需要155V的时候缺相也能正常工作,请教下这个电路如何去优化?现在线路板已经批量做了,只能在元器件上面想办法。下面是我的计算方式和原因分析,请各位老师指导:正常VAB=220V、VBC=220V、VCA=220V,假如缺A相电的时候,VAB=0V、VBC=220V、VCA=0V,此时只能用单相半波整流的计算方式,电流约为14mA,因为工作电流需要25mA左右,缺相的时候提供的电流太小,所以不能正常工作,请问此方法计算是否正确?因为需要在AC155~600V的范围内监测缺相的情况,即正常的时候继电器吸合,缺相的时候继电器断开。CBB的容量换大,可以解决缺相电流不足的问题,但在不缺相的时候不管继电器吸合或者断开,整个电路提供的电流远超于需要的工作电流,多余的电流会压在TVS上面,所以导致TVS发烫严重,是不是这个原因呢?
发表于 2023-5-14 17:11 | 显示全部楼层
VAB=220V,那么A对GND是多少电压?
发表于 2023-5-14 21:00 | 显示全部楼层
直接接成2相供电会不会好点

点评

这个没法改的,客户要求就是这样。  详情 回复 发表于 2023-5-14 23:42
 楼主| 发表于 2023-5-14 23:42 | 显示全部楼层
zqele 发表于 2023-5-14 21:00
直接接成2相供电会不会好点

这个没法改的,客户要求就是这样。
发表于 2023-5-15 08:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 mirage 于 2023-5-15 08:37 编辑

把3个47R去掉试试

点评

和那些电阻没有半毛钱关系。  详情 回复 发表于 2023-5-18 09:23
发表于 2023-5-18 09:23 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2023-5-15 08:35
把3个47R去掉试试

和那些电阻没有半毛钱关系。
发表于 2023-5-18 09:26 | 显示全部楼层
继电器是电流驱动器件,可以把继电器串联,用三极管与线圈并联来旁路控制继电器导通。只要电流够relay就会良好吸合
发表于 2023-6-9 08:05 | 显示全部楼层
电容改成1UF
发表于 2023-6-9 08:19 | 显示全部楼层
按照计算,220V0.47电流最大在32MA,155V0.47电流在23MA,220V1UF电流69ma155V1UF电流在48ma,去除稳压管电流,你算算,单相155当然带不动