发表于 2011-6-15 09:05 | 显示全部楼层
建议用两口井,并且回水管也要伸到井底,这样可以利用回水管的虹吸作用减少送水泵的驱动功率,只需要克服整个系统管路的摩擦力造成的管路功率损耗就可以了,水泵要选低扬程大流量的品种(轴流泵比较合适),别选高扬程小流量的离心式泵,离心泵在低水头大流量时电机很容易烧(这和离心泵的特性有关,很多人以为出水堵了电机要过载,其实离心泵这时候反而负载小,而低水头大流量时电机必过载,所以别用几十米扬程的离心泵来打只有很低扬程的水,一定要用的话出水口要限制流量---缩小口径)。
发表于 2011-6-15 17:44 | 显示全部楼层
我也正有做水空调的想法。不知哪位做过的朋友说说效果怎样?
发表于 2011-6-15 19:56 | 显示全部楼层
啊哦,又到夏天了。。。继续关注。。
发表于 2011-6-15 22:22 | 显示全部楼层
20度的水温,用来做空调,没什么作用的。七八度的水温就差不多
发表于 2011-6-16 21:00 | 显示全部楼层
有人做成功吗?正需要这方面的经验
 楼主| 发表于 2011-6-19 22:55 | 显示全部楼层
哈哈,很老的帖子了,我现在正用着啊,效果还可以啊,在大厅用,旁边刚好有口井,我第一次买的是汽车散热器,效果也可以,但汽车散热器不是标准尺寸的,外壳制作很麻烦,我后来直接买了一部风机盘管,放在客厅的角落里,客厅不大,30多平方吧,32°C的室温,几分钟就降到29度(井水温度是22°C左右),感觉舒适,而且是在没有密封的环境,大门是开着的,窗是开着的,天花板是热的(只有一楼,有时候往楼上抽水降温),风机盘管放的地方离泡茶的地方也有点距离,天井没有密封。
我的建议啊,大家千万不要像我那么冲动搞啊,呵呵,先看条件,
1.卧室内就最好不要,那水管很是碍眼,直接一部一匹空调来得简单。
2、如果在没办法密封的客厅,店铺,或者小工厂,而且是在1、2、3楼范围,那就可以考虑用冷水空调。
3、水井要有,而且最好有两个,我这里是专门挖了一口井用来过滤生活废水的,刚好就可以用来排水空调的水,这样,两口井的落差很小,需要的水泵功率很低。还有,水井不要离的太远,远了的话,冷水抽上来到室内都已经变暖了,除非加保温棉管。
以上是我做水空调的感受。我现在的水泵是330W自吸的,功率太大了,去年用的是可控硅调速,感觉不好,所以现在正在做变频器,刚好公司有无刷电机驱动的项目做,我刚好可以用来该做简单的SPWM变频器。
发表于 2011-6-20 17:14 | 显示全部楼层
最好是俩井,一台抽水,一台回灌,这样效果好!!
发表于 2012-3-17 21:08 | 显示全部楼层
又是一年春天到来我要做的是供热的 要用汽车水箱做
发表于 2012-3-18 12:40 | 显示全部楼层
肯定可以,简单的PVC水管+循环水泵+散热器组,20度的水,用调光开关控制风扇转速就可以了。