发表于 2014-10-4 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里路由3次被雷击,所以想买个防雷器,但是网上买的防雷器感觉用料不行,只有4组桥式整流和一个TVS管,所以准备自己打样一个用,请各位看看PCB行不
直插放电管在承受连续浪涌能力上比贴片的好些,所以打算用直插的版本

使用直插放电管的PCB

使用直插放电管的PCB

使用贴片放电管的PCB

使用贴片放电管的PCB

原理图

原理图
发表于 2014-10-4 19:30 | 显示全部楼层
这个也没用。直击雷加啥也没用,小的感应雷起点作用
 楼主| 发表于 2014-10-4 19:42 | 显示全部楼层
LED显示屏专家 发表于 2014-10-4 19:30
这个也没用。直击雷加啥也没用,小的感应雷起点作用

就是感应雷呀,直击雷那是不用想了
发表于 2014-10-4 20:49 | 显示全部楼层
直接雷击可以穿越到。。。。
发表于 2014-10-4 22:40 | 显示全部楼层
这种来得太麻烦了,用上了4颗放电管,哈哈,确实也下本了,工业的标准的防雷模块还是不错的。网络的还要配合电源防雷模块才行。单做网络的还不行。
发表于 2014-10-4 23:14 | 显示全部楼层
防雷要共模和差模一起下手~
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:12 | 显示全部楼层
hexianhua8808 发表于 2014-10-4 22:40
这种来得太麻烦了,用上了4颗放电管,哈哈,确实也下本了,工业的标准的防雷模块还是不错的。网络的还要配 ...

嗯,是的,进户220V上还准备加电源浪涌保护器
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:13 | 显示全部楼层
deuwei 发表于 2014-10-4 20:49
直接雷击可以穿越到。。。。

火星
 楼主| 发表于 2014-10-5 09:14 | 显示全部楼层
桃之夭夭 发表于 2014-10-4 23:14
防雷要共模和差模一起下手~

放电管是共模,SLVU2.8-4是差模
发表于 2014-10-5 10:17 | 显示全部楼层
没用的,最好的办法还是加装避雷器,并良好接地