 楼主| 发表于 2012-9-4 15:48 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao


    俺说不明白。这部分能量不是浪费,是没有参与做功。
benli 发表于 2012-9-4 12:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


没有浪费,又没有做功,能量要么变成热、要么做功。不会有其他的去处。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-4 15:57 | 显示全部楼层
理想状态.
煤的消耗只有有功部分
无功存储在整个系统里面,比如电感,电容上面.

问题在于实际状态不理想,供电导线等部分是阻性的,无功电流流经这些电阻时产生压降,消耗能量
系统无功功率越大,这部分损耗越大,输电距离越长,损耗越大

所以供电部门对功率系数是有要求的.
一般建议就近补偿
yanjian 发表于 2012-9-4 11:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif

这样的话理想状态无功功率并非损失,只是降低了消耗。按照无功功率消耗,实际状态不理想, 供电导线等部分 消耗毕竟很小,这部分即使在阻性负载时照样损失。感觉无功功率是有功功率损失的1.3倍的话。这个显然远远不到
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-4 16:06 | 显示全部楼层
概括起来,就是两种可能:
一、无功功率造成能量损失。那么除“yanjian”说的线路损耗外,还有别的吗?
二、能量无损失,只是相当于一种功率富余量,必出有这部分功率余量机器才能正常运行。这样的话就好比是能发1000瓦的电只用了500瓦、发了500瓦。

主要刚刚见到报道,说现在的电表只记有功功率,有人提出要有功功率和无功功率分别记录,消耗的无功功率也要部分收取。这样不就相当于没发的电也收费吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 16:47 | 显示全部楼层
能量会以其他形式保存起来,如电容的电压,电感的磁场等.
如果理想状态,没有损耗的.那么无功功率无所谓的.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 17:32 | 显示全部楼层
个人理解,不对之处请批评指正
无功功率是交流电在电容或电感里面才产生的,我是这样理解的,以电容为例,理想电容是储存能量的本身不消耗,假如在峰值前电容在充电,在峰值后就是在放电,放出的电是回到电机那边,效果就是电机的阻力变大,你可以等效为直接给发电机短路。(理想情况下,线没有电阻,电容没有损耗,那么你直接测这段导线就是没有损耗功率的,当然非理性情况下也可以理解,就是理想电容+电阻的情况)。
那么我们对电机做工的能量就会变为热量消耗掉(阻力),但在用户那一段电容是没有使用功率的。所以你在你家里并一个电容,你家电表不会转,但是发电机却受不了,所以18楼说的工厂就会被供电部门罚款就是这个道理