请问变压器可以通过次级并联提高输出功率吗?

  [复制链接]
发表于 2011-5-18 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢大电流的可调电源,可是手头的一堆变压器不给力,大功率的又不好找,突然想到:变压器可以通过次级同名端并联提高输出功率吗?或者是各加一个全桥,在直流输出端并联?
发表于 2011-5-18 20:37 | 显示全部楼层

null

要求相同的两个变压器,最好整流后并联
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 20:41 | 显示全部楼层

null

相同的变压器次级也可串联使用
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 22:04 | 显示全部楼层
看倒阅读权限5以上的都老火 没事灌点水      电压相同并联可以,相位不要搞反了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 23:35 | 显示全部楼层

标题

电压相同并联可以,相位不要搞反了
leptao 发表于 2011-5-18 22:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif

并非如此,变压器次级并联要求非常严格,只有相位,电动势相同才能直接并联,两只不同的变压器次级是不能直接并联的,因为他们无法做到相同的开路电压,内阻也不同。即使整流后并联,也存在功率分配不均的问题。
两只相同的变压器也不宜直接并联,最好也是整流后并联。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-19 00:56 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得是分别整流后在并联好一些,不会发生电流“倒灌”,但不知效率如何?有空我试试。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 07:28 | 显示全部楼层
还是整流后再并联吧,这样才不会出现倒灌现象
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 07:39 | 显示全部楼层
1104241007ecdb068968880f20.jpg.thumb.jpg
这个就是我的变压器输出双三十多V的整流后并联,
图中二级管并联是为了减少单个二级管通过的电流。
在这问下是整流滤波后并联好还是整流并联后滤波好?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 07:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 08:04 | 显示全部楼层
如果变压器一样,直接并联即可,如果不一样,最好别并联。如果仅仅为加大电流,不如改成全波整流,电流增加,还省俩二极管