最近家里老自动跳闸,大家帮忙分析下原因啊

  [复制链接]
发表于 2012-12-19 09:10 | 显示全部楼层
不懂就叫电工弄  你不要自己搞啊  这个对菜鸟挺危险的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 穷人 于 2012-12-19 16:20 编辑

是一户一表还是多户公用表?跳的是总闸还是分户空开?

如果是总表总空开跳,除里你家的问题还可能有别家的问题,这个要一家一家查。
如果是一户一表,你自家的跳闸,要看有没有漏电保护器,如果有,看是漏电保护器动作还是空气开关动作,如果是漏电保护跳闸,说明线路有漏电,可以把家里的经常插电的电器全拔掉,例如冰箱等,一个一个排除,如果所有用电器都拔掉了,还跳,那么,估计是墙里埋的暗线接头有漏电了,仔细查。
如果是空气开关跳闸,说明有过载或短路,核一下家里的用电功率和空气开关的大小(安培数)。短路的话,应该很好找原因。
以上是基于空气开关和漏电保护器本身没有质量问题的前提下分析的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 10:31 | 显示全部楼层
1.接头没有压紧.
2.人为帮你关电.环保人士
3.有电器漏电.如冰箱压缩机.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 11:15 | 显示全部楼层
漏电开关跳闸,多数是家用电器漏电所致。我的一个电脑搬到新办公室就导致跳闸,在老办公室就不会。就是因为老办公室用的电路没有漏电保护。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 11:21 | 显示全部楼层
试验方法很简单,只管三插头的:把所有三查的电器拔掉,一个一个实验,如冰箱,先插到墙上让他启动(把开关开到强冷上,就是最大档),如果不跳,说明问题不在这儿,如果跳,再插到一个插排上,插排插头用两插口插到墙上,不跳就说明就是这个的问题,还跳就说明是过载跳闸、或者墙上的这个插口跳闸(一般是后者)。同样方法逐个实验即可
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 11:46 | 显示全部楼层
摸下空气开关或漏电保护器,看温度高低,不热或微温多考虑漏电,热或烫几可能用了劣质空气开关或漏电保护器。总开关购买时要超标准买。用40A的购60A的,分枝的稍有余量即可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-19 13:07 | 显示全部楼层
回复 12# 穷人


     今天学习了下,现在楼下改的是那种物业充费可以远程集中控制的电表,每家一个带漏保的空开。每家每户都有配电盘含着总的空气开关、还有几路单独的开关。目前一直是楼下的跳,时间没有规律,只插着厨房里冰箱也跳,光插个无线路由器也跳。刚换了现在用的这个漏保的的时候好了挺长一阵子,会不会就是质量不好造成的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 13:46 | 显示全部楼层
回复  穷人


     今天学习了下,现在楼下改的是那种物业充费可以远程集中控制的电表,每家一个带漏保 ...
adsnet 发表于 2012-12-19 13:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    看样子是开关质量不好造成的。

换一个质量好一点的开关吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 15:18 | 显示全部楼层
如果光插个无线路由器也跳,就应该是线路问题。有时候就是插座的问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-19 18:13 | 显示全部楼层
看样子是开关质量不好造成的。

换一个质量好一点的开关吧。
3AG1 发表于 2012-12-19 13:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



   哪家的好点,大家帮忙推荐个吧
回复

使用道具 举报