最近家里老自动跳闸,大家帮忙分析下原因啊

  [复制链接]
发表于 2012-12-18 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是跳闸,不管有没有用电,时间也不固定,一天得跑楼下好几趟,大家帮忙分析,可能是哪里的原因呢
发表于 2012-12-18 23:27 | 显示全部楼层
1、检查漏电开关的接头是否松了
2、换个漏电开关试试,还跳的话只有检查电路了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-18 23:32 | 显示全部楼层
漏电开关物业电工刚换了不久啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-18 23:37 | 显示全部楼层
是否 暗线? 可能接头漏电~,重点检查潮湿部位
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-18 23:37 | 显示全部楼层
是不是用了不合格的假货
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-18 23:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,04年的房子了,就从去年开始的,开始不严重,然后今年让物业电工换了漏电开关。好了挺长时间,结果最近两周太频繁了,一天跑下去5、6趟合闸,烦死了,俺就一个入门级电子爱好者,不懂电,很郁闷。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 00:08 | 显示全部楼层
检查是否臂虎在你家家电做窝了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 00:20 | 显示全部楼层
是不是有人故意给你拉闸呢
比如小孩
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 02:24 | 显示全部楼层
跳闸先把漏电开关换个好点的再说,还跳就要分路线来查了,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 08:15 | 显示全部楼层
是不是线路有漏电的地方~~~?