鄙人郑重决定,要拆除我的部分插排的地线。

  [复制链接]
发表于 2010-9-6 08:56 | 显示全部楼层
不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的,如果火线和地线短路会有很大电流。正确方法是同过个 ...
bluefeel 发表于 2010-9-6 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


原闻其详,请老兄详细说说地线的规范。我只是见过单位机房请气象局来拉的防雷地线,是挖开了往地下填铁块,然后是直接接到室内安装的地线上。当时请教他们的工程师,家里没地线怎么办,他们说是打根水管到地下接上就行。
发表于 2010-9-6 08:57 | 显示全部楼层
不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的,如果火线和地线短路会有很大电流。正确方法是同过个 ...
bluefeel 发表于 2010-9-6 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    那电阻要烧了呢
发表于 2010-9-6 09:07 | 显示全部楼层
不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的,如果火线和地线短路会有很大电流。正确方法是同过个 ...
bluefeel 发表于 2010-9-6 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif

“不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的”?
应该是“不能把‘零线’直接连接大地,这是电工不允许的”罢?
发表于 2010-9-6 09:19 | 显示全部楼层
做过机房接地,要求那才高呢。
深挖2米,埋紫铜接地电极。接地电阻小于1欧姆。
最后我们买了两个鱼鳞铁的水桶,四桶水+一袋盐解决的问题。(连水桶都埋上了)
发表于 2010-9-6 09:25 | 显示全部楼层
做过机房接地,要求那才高呢。
深挖2米,埋紫铜接地电极。接地电阻小于1欧姆。
最后我们买了两个鱼鳞铁的 ...
hldiy 发表于 2010-9-6 09:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



镀锌铁桶埋在盐水土里也不耐腐蚀的啊,很快会腐蚀烂掉哦,一年后用摇表打电阻估计就通不过了,最好还是填铜块
发表于 2010-9-6 09:32 | 显示全部楼层
回复 15# fat


    哈哈,成本。
工程最重要的是当时好用。
发表于 2010-9-6 10:01 | 显示全部楼层
回复  fat


    哈哈,成本。
工程最重要的是当时好用。
hldiy 发表于 2010-9-6 09:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    是啊,所以近来的新闻不是柱子里是竹子吗?
发表于 2010-9-6 10:21 | 显示全部楼层
不能把地线直接连接大地,这是电工不允许的,如果火线和地线短路会有很大电流。正确方法是同过个电阻接到大地。
bluefeel 发表于 2010-9-6 08:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


用这样的地线接在机壳上,如果机壳碰巧搭上了火线,受保保护的是谁?
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:04 | 显示全部楼层
谁有规范能查查?我也没听过串电阻一说。
发表于 2010-9-6 11:34 | 显示全部楼层
用这样的地线接在机壳上,如果机壳碰巧搭上了火线,受保保护的是谁?
菜鸟不飞 发表于 2010-9-6 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


地线的电阻越小越好,你加了电阻还有作用吗?如果漏电L搭上G就会泻电,如果严重漏电大电流会烧保险丝或者会跳开断路器。象你说的加电阻不但不能泻电反而还会秧及同条线路有用电器。