发表于 2012-12-16 18:13 | 显示全部楼层
回复 8# wangxiaoxiao

自恢复的不是这种,自恢复用的是双金属片。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 18:48 | 显示全部楼层
130℃ 的温度保险,在输入电压严重超标或者输出电流严重超标时初级绕组温度升高用来保护的,如果因为过压或者输出超载熔断且初级绕组没有受到损伤时,可以串接1A的普通快速熔断保险管来替代原温度保险,不主张将其直接短接,否则因此而造成的后果自己负责
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 20:36 | 显示全部楼层
温度保险丝,没有的时候也可以短接,不过安全方面就下降了,如果变压器有短路或者过载的时候没有保险丝烧, ...
liuxink 发表于 2012-12-16 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    说法正确!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 20:41 | 显示全部楼层
130℃自恢复保险丝……
sdf15937 发表于 2012-12-16 14:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    这个可不是自恢复保险丝,这里也不能用自恢复保险丝,没用原配,就在电路中串一个500MA保险管也行
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 20:43 | 显示全部楼层
其实普通保险管替代不了温度保险,只能作应急用
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 20:47 | 显示全部楼层
有这个好啊, 干嘛拆掉?