一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: duanyz

求助想将中间继电器换成三极管,该怎么选和接线

[复制链接]
发表于 2013-6-25 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
总感觉你的思考方向错了!别在输入端打主意了,plc不是这么用的!6个开关直接接到输入端占用6个输入口,需要实现怎么样的输出应该在程序里考虑了,比如各个开关有输入需要什么样的输出,通过编程来实现而不是通过外围硬件电路直接实现,那样plc还拿来干什么呢?还不如直接用继电器电路!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-25 12:46 | 显示全部楼层
nonoge 发表于 2013-6-25 11:51
总感觉你的思考方向错了!别在输入端打主意了,plc不是这么用的!6个开关直接接到输入端占用6个输入口,需 ...

请撇开plc,就看做是两个光耦串联的电路,可以吗?

我想做的就是2号线路接通时同时线路1也接通,但是线路1单独接通时,2号线路是不接通的。

请问有什么好的方法吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 23:15 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-6-25 12:46
请撇开plc,就看做是两个光耦串联的电路,可以吗?

我想做的就是2号线路接通时同时线路1也接通,但是 ...

       上面有人已经说过了PLC的输入端短路电流只有几MA,2个光耦串联不能保证同时导通!你需要的功能要看你具体的输入信号是什么(按钮开关?传感器?行程开关?)
       如果是按钮开关,通常的按钮开关都带有2组触点(1常开、1常闭),可以使6路的常开触点串联1号的常闭触点(当6路中任何一路接通1号也会得到输入信号并接通)
        当1号按钮开关按下(常开触点闭合、常闭触点断开)能实现单独的1号输入端接通而其他 6路不接通!其他使用三极管啥的电子电路别问我,我比你还菜!
        PLC特点之一就是简化了外围电路,既然系统都用到PLC了何必还考虑这么复杂的外围输入呢?据我所知道的,PLC输入还真没有这么复杂的电路,都是有几个信号就直接用几点输入;当然输出电路有的需要考虑硬件互锁来保证电路的安全可靠(比如简单的三相电机正反转,2个接触器就需要硬件互锁,虽然软件也能实现互锁但是PLC操作手册也推荐除了编程中软件互锁外,硬件也需互锁来提高电路的可靠性!)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 12:51 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2013-6-25 09:51
感谢兄弟的回复,我也想像你说的那样用中间继电器,可是这样的开关一共有6个,这样6个继电器安装体积就大 ...

"想做的就是6个输入口2、3、4、5、6、7,分别单独接通时同时输入口1也接通,但是输入口1单独接通时,其他输入口是不接通的。"

最好的做法是修改程序,所有用到第1个输入口的地方并联上234567;
程序上完全能实现的功能,就不要再修改电路。

用PLC的设备,一般不会再接受自制的电路板。
作为设计者应当考虑维护者,一旦你DIY的板子损坏,设备只能停着等你来修。
如果设备很重要,设备停线造成的损失将会非常大。
假如我们车间出现类似设备,肯定是废了重做,估计供应商也会被公司列入黑名单……


回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 13:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2013-6-27 13:03 编辑

未命名.JPG

六个二极管就可以实现你要的功能了。

但前提是:设备是你个人使用的,坏不坏的无所谓的,而且你确实改不了程序。

如果你是设备厂家,请无论如何不要这样做,只会让你丢失客户。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-27 13:05 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-6-27 13:00
六个二极管就可以实现你要的功能了。

但前提是:设备是你个人使用的,坏不坏的无所谓的,而且你确实 ...

哈哈,你的方法也是一个好方法,不过看你说的好像不是很可靠,自己用也不能常出问题啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-27 13:06 | 显示全部楼层
nonoge 发表于 2013-6-26 23:15
上面有人已经说过了PLC的输入端短路电流只有几MA,2个光耦串联不能保证同时导通!你需要的功能要 ...

非常感谢nonoge,你的这个是个好方法,我要试试!至于在程序里面设置我还不会啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2013-6-27 13:59 编辑
duanyz 发表于 2013-6-27 13:05
哈哈,你的方法也是一个好方法,不过看你说的好像不是很可靠,自己用也不能常出问题啊!


二极管的方法是除了编程方法以外最可靠的方法。
如果这个都不可靠,别的一切方法都是白给。
另外PLC的程序是编写的,不是设置的。

你认为再可靠的DIY电路,也不能用在重要的场合。维修设备的人跟修手机的不一样,备件库里有的是PLC,但不一定有电烙铁,百分百没有二极管!

你个人用,即便坏了,你自己修就可以了,当然无所谓了。

你是在学校里学PLC吗?还是在公司学?

如果是公司学,建议换个大点的公司,有没师傅带无所谓,好歹能见到以前设备的做法。而且大公司也可以给你提供一些正规培训的机会。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 13:58 | 显示全部楼层
我觉得你的思路偏离了正确方向,建议你不要再在这个方向上越走越远。我原来也这么走过。

采用PLC的设备,多数是量少的设备,容易编程、修改、维护。——设计成本低,元件成本高。

只有量大的设备,才会考虑自己做电路板来减少成本,为了达到一定的可靠性,还要经过数次实验、改进等等。——设计成本高,元件成本低,但设计成本可以被数量均摊,数量越大,平均越低。

如果只有一台设备,还用DIY电路板的方法,那一般两种结果:1.设计成本高。2.不可靠。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-27 15:35 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-6-27 13:36
二极管的方法是除了编程方法以外最可靠的方法。
如果这个都不可靠,别的一切方法都是白给。
另外PLC ...

不好意思,我是在自学,对电子也是菜鸟。所以经常会有些想当然的、天马行空的想法,让大家见笑了。

我现在搞的plc是只有18个io口的小家伙,不是什么重大设备里使用的。没什么大影响的。就是做实验用,不行就改,边改边学。

想想二极管也是很不错的方法。如果我是做设备的我还是会用二极管,做成一个配件,丝印上超级芯片型号。坏了要客户找我买才有,独家发售。哈哈

再次感谢你的指点!



回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2025-8-20 12:46 , Processed in 0.037563 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表