头疼!因为安装了风管式空调风量提不上来。

[复制链接]
发表于 2014-8-1 08:58 | 显示全部楼层
再说句话 我建议重新弄 要不后期麻烦  

点评

目前已经全部吊顶完毕,重新弄的话工程量不小,也不太实际。  发表于 2014-8-1 11:29
发表于 2014-8-1 09:26 | 显示全部楼层
老大~将来噪音一定不小哦,管道估计你是为了省事才用的这个,全部用矩形管(有很扁的,不会太影响吊顶),这个就容易多了。实在不行,看你是吊什么顶了,可以在顶棚里加装分隔板,做好相应的密封和将来的维修处理,不要管道,一举两得,可以大大提高风的通畅性。就目前你的这种状态,一般的离心机还真满足不了你的要求,管道损耗太大了~

点评

镀锌风管制作最低高度10公分,还不包括保温。  发表于 2014-8-1 13:53
发表于 2014-8-1 10:24 | 显示全部楼层
160话说有点细了,这个距离风量达到的话噪音可不小,十有八九~!你这风机盘管功率风量小了

点评

风机盘管的离心风机功率是650W,已经不小了。  发表于 2014-8-1 11:29
发表于 2014-8-1 10:26 | 显示全部楼层
原来地主家这样装修的啊。
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:34 | 显示全部楼层
原来离心风机使用的是360W的大洋电机+浙江产的亿利达离心风机,目前已经改用洋垃圾离心风机,功率650W的德国ebmpapst,噪音是有的,风量是没有的。离心风机参数 风机参数d4e225-cc01-02.pdf (580.98 KB, 下载次数: 1696)


发表于 2014-8-1 11:40 | 显示全部楼层
在梁上掏洞,用水钻

点评

馊主意!!!  发表于 2014-8-1 12:42
发表于 2014-8-1 12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 0510sun 于 2014-8-1 12:36 编辑

承重梁的受力在下端,在靠近楼板处钻孔应该可以。这样不会切断主受力钢筋。

点评

馊主意!!!先把你们家大梁上面掏空了试一试。  发表于 2014-8-1 12:43
发表于 2014-8-1 12:47 | 显示全部楼层
出风口装可调速的离心风扇。
发表于 2014-8-1 13:35 | 显示全部楼层
明显风管细了距离有远,要解决的话只能换粗管或者再加一组风管并联。

不然即使达到风量,噪音也小不了
 楼主| 发表于 2014-8-1 13:56 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2014-8-1 13:35
明显风管细了距离有远,要解决的话只能换粗管或者再加一组风管并联。

不然即使达到风量,噪音也小不了

目前吊顶都已经完成,更改的难度很大,目前改动只能是摸着石头过河,且改且珍惜。