一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
楼主: yleee
收起左侧

头疼!因为安装了风管式空调风量提不上来。

[复制链接]
发表于 2014-8-1 14:01 | 显示全部楼层
不切断主筋就没问题
发表于 2014-8-1 14:03 | 显示全部楼层
我们做工程经常这么干,没见谁的出问题
发表于 2014-8-1 14:21 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2014-8-1 00:02
在风管中间的是过梁器,当然,在风机盘管的入风口也有使用空气过滤器,不过不用过滤器也是差不多的。

是因为过梁器是扁的风压不够?
发表于 2014-8-1 16:48 | 显示全部楼层
转弯不能用90度的转角,要120度还是啥的
发表于 2014-8-1 16:49 | 显示全部楼层
可以看看隔壁坛子的经典案例

http://www.chiphell.com/thread-789425-1-1.html
发表于 2014-8-1 16:57 | 显示全部楼层
一管一风机就不会风压小,你这样一管几个出口末端风口肯定小了
发表于 2014-8-1 17:02 | 显示全部楼层
要过量的地方用150变250的头子变径接250的过梁

点评

为了美观一定记得要用偏心的变径接头  发表于 2014-8-1 17:03
发表于 2014-8-1 17:09 | 显示全部楼层
风管应该逐渐变形
发表于 2014-8-1 17:22 | 显示全部楼层
有没有中途漏气的可能.  末端出风口加个抽风看看效果会不会好.
发表于 2014-8-1 17:36 | 显示全部楼层
管道中如果使用变径的话会有流速和能量损失的。因此并不能简单的以在同口径的管道中加装相同横截面积的过梁器来解决。在《工程力学》这本书里有这方面的内容。