楼主: 雨和11024

问一下380v电压的问题

[复制链接]
发表于 2015-4-17 18:11 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-4-17 17:38
这个有点粗啊,用16平方的能用吗?

没问题,放心用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-4-17 17:41
c45开关有点放不下了

c45的开关绝对不行,最低也得d63
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-4-17 17:41
c45开关有点放不下了

c45的开关绝对不行,最低也得d63
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 19:10 | 显示全部楼层
C系列开关是一般线路保护用,如果负载有大功率电动机就要选D系列,因为电动机有很大的启动电流,以施耐德Multi 9系列小型断路器为例,C型过电流脱扣器一般(5-10)In动作,而D型脱扣器是(10-14)In动作。按所要求功率至少配D63开关,有条件开关选用更大一级电流作为总保护,可以考虑C型脱扣器,下面每个小负载再分别选用相应电流的D型脱扣器开关保护,电表和总开关连接线截面16-25mm2即可
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 19:16 | 显示全部楼层
距离也就40厘米

如果是40厘米的话。4平方就够了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
adsl88 发表于 2015-4-17 19:16
距离也就40厘米

如果是40厘米的话。4平方就够了

害死人不偿命啊!!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 19:44 | 显示全部楼层
铜线16 平方,铝线25 平方
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-17 20:12 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-4-17 18:18
c45的开关绝对不行,最低也得d63

这个是总开关出来后分别控制一台机器的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 20:18 | 显示全部楼层
“三相千瓦二倍安,热、乏、伏安一倍半。单相二二乘四五,若是三八两倍半。”
三相电机一千瓦,额定工作电流是二安培,按1:2计算工作电流。如是纯电阻的(如加热器)、电抗的、变压器(伏安),一千瓦(或一千乏、一千伏安)按1.5倍计算工作电流。220V千瓦功率按4.5倍计算功率电流,380V的(如交流焊机)按2.5倍计算工作电流。
考虑到4极电机的使用的普遍性,启动电流瞬间达数倍的额定电流,保险丝按1.5倍额定电流配置。在通风良好的情况下,铜导线按1平方2安倍考虑,宁大勿小。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 20:45 | 显示全部楼层
如果是三相380v,就附议16mm2。
回复

使用道具 举报