楼主: 雨和11024

问一下380v电压的问题

[复制链接]
发表于 2015-4-17 21:23 | 显示全部楼层
最小要用16平方铜线或铝25平方铝线(一般估算,1千瓦2个电流),你现在的总功率为33.2kw,33.2 x 2 =66.4A,16平方铜线安全载流量是100A.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-17 21:25 | 显示全部楼层
我明白了,用16的或者25的线就可以了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 22:18 | 显示全部楼层
三相总功率33KW
电流66A
电线选铜芯16,电缆选25
总空开选 NM10-100/330,切勿选用DZ47型的小型断路器
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-17 22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 灰灰的丝丁鱼 于 2015-4-17 22:59 编辑
雨和11024 发表于 2015-4-17 20:12
这个是总开关出来后分别控制一台机器的

用变频器,电机起动的冲击电流就小很多,所以对断路器要求也不是很严格,但是对于C45用来分别控制每一台,又偏大了,从完善保护的角度来说,断路器不是越大越好,虽然选大的对于触头的使用寿命延长了,但却失去过载保护的意义(仅能起短路保护作用),我们要的不仅仅是独立的开关,还要能分级过载保护的作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-18 06:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼上都是人才,厉害
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-18 11:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 09:25 | 显示全部楼层
我单位的两台水泵37KW才用16平方,不过是自耦启动。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 11:11 | 显示全部楼层
33KW三相电流乘以2.5约82个电流,相电流为82/3约27.5A,加上负载都是感性负载瞬间启动电流约2.5倍相电流,保守16方的线,最好是使用25方的多股硬铜线。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 08:23 | 显示全部楼层
zyh555 发表于 2015-4-19 11:11
33KW三相电流乘以2.5约82个电流,相电流为82/3约27.5A,加上负载都是感性负载瞬间启动电流约2.5倍相电流, ...

怎么会是82/3??
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 11:37 | 显示全部楼层
一段仅长40cm的接线,30~40kw的功率,实际接线用10平方的已经足够了。为方便在开关上接线,可用用单芯的2.73(6平方)铜线2根。