烦恼的干扰问题,寻求解决办法

  [复制链接]
发表于 2010-12-22 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cptank 于 2010-12-23 12:21 编辑

一台锅炉的温度控制,电路如下图,蓝色大框内的电路是我后加的,本来没有.
2010-12-23_082141.JPG
情况是这样式的,图中除LED指示灯外,其它东西都在锅炉房内,LED指示灯通过地下电缆沟放到距离约400米外的值斑室,风机受温度控制器的控制,得电工作时指示灯亮.一年多来一直正常的,可最近发现控制器上显示的温度值一直在乱跳,常常因为数值跳动超过设定值而误动作,开始怀疑是温度传感器或控制器的问题,可先后把传感器和控制器都换过了,问题依旧.后来无意中断开指示灯接线就正常了,反复试了几十次,确认是指示灯回路上的问题,估计是线路长引入干扰了.于是我就在控制器的电源输入前加了蓝框中的滤波电路,但毫无作用,我又把控制箱外壳接地,也没有用,一时想不出办法了,请大家帮我想想办法.

图片已更正
用的指示灯:
2010-12-23_121819.JPG
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:17 | 显示全部楼层
画图时画错了一点,接触器的线圈的接线应该画在主触头的上面
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:26 | 显示全部楼层
画图时画错了一点,接触器的线圈的接线应该画在主触头的上面
发表于 2010-12-22 20:32 | 显示全部楼层
LED指示灯原来用的什么电缆,有没有屏蔽?附近有没有新增加的电器?温度控制器换一相供电试试?
发表于 2010-12-22 20:37 | 显示全部楼层
要真是led 导线干的事,就把led 做成有源的: 比如用两节干电池做电源, 锅炉房里接触器接通以后带一个继电器。用干接点把 led的回路接通。
发表于 2010-12-22 20:40 | 显示全部楼层
其实真正的薄弱环节是温度控制器,按说,即使LED 引进了干扰,这种情况下温控器是不应“为其所动的”
发表于 2010-12-22 22:36 | 显示全部楼层
温控器或者LED指示灯用隔离变压器供电看看,电源虑波器输入端还应当接两个Y电容到地线。
发表于 2010-12-22 23:32 | 显示全部楼层
温控器或者LED指示灯用隔离变压器供电看看,电源虑波器输入端还应当接两个Y电容到地线。
benli 发表于 2010-12-22 22:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    俺支持这位仁兄的建议,进电缆沟之前用变压器做电隔离。
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:00 | 显示全部楼层
我这个电路是画的简易的,其实原来电源就是一个380V变220V的变压器输出的.

还有LED指示灯不是我们电子上用的5mm那种发光二极管,就是配电柜上那种大大的,直接接220V的.
发表于 2010-12-23 08:21 | 显示全部楼层
回复 9# cptank


指示灯和温控器分开用两个变压器供电,指示灯变压器次级一端接地。