一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: 40560335

用三款万用表测量LED吸顶灯的电流,为何得到的是三个完全不同的电流值?

[复制链接]
发表于 2016-8-7 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
因为电流波形不是正弦波,所以要用真有效值功能的测出来才准。另外,这种东西的功率因数才0.5不到,电流乘以电压得到的是视在功率,有功功率还要乘以功率因数
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-7 22:29 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-8-7 20:34
谢谢,涨知识了,我对交流电不太懂,顺便再请教下,电表如果只计量有功功率的话,无供功率的电能就被这么 ...

无功功率:是设备中储存的能量反馈回电网的过程,会因为电网的导线内阻损耗一部分,大部分是不会浪费的。



回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 00:15 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-8-7 20:34
谢谢,涨知识了,我对交流电不太懂,顺便再请教下,电表如果只计量有功功率的话,无供功率的电能就被这么 ...

居民供电所使用的电能表,都是有功电能表,只计量有功电能。工厂用电有时候需要同时计量有功电能和无功电能。
关于无功的问题,我可以给你举个例子:
你把一个耐压630V、容量为1μF的CBB电容接入220V插座,此时可以测出有电流流过电容器(大约69mA),并且电容器两端有电压(220V),那么根据P=UI这个公式来计算的话,算出的功率大约是15.2W。但是你摸摸电容器的外壳(注意安全!),电容器并没有发热。有功率存在就说明电能应该被转化为其它形式的能了,但不是热能,也不是机械能和化学能,那能量跑哪去了?
事实上,一个理想的电容器直接接入交流电路的话,它是不会产生有功功率的,那个计算出的是视在功率15.2VA,因为有功功率为0W,因此无功功率就是15.2var。
有功电能是真正被消耗了的电能,这部分电能通常已经转化为其它形式的能量;而无功电能,电能本身并没有被消耗,这部分能量只是被储能元件(电容或电感)来回吞吐,说白了就是负载与电源之间在不停的交换能量。因为导线的电阻不可能为0Ω,因此无功电流在导线上可以产生有功功率,造成电能的浪费,因此一般输电过程中都希望没有无功电流,尽量让功率因数等于1。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-8 00:23 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2016-8-7 22:18
因为电流波形不是正弦波,所以要用真有效值功能的测出来才准。另外,这种东西的功率因数才0.5不到,电流乘 ...

谢谢,明天我试试!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-8 00:53 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-8-7 22:29
无功功率:是设备中储存的能量反馈回电网的过程,会因为电网的导线内阻损耗一部分,大部分是不会浪费的。 ...

谢谢,比百度知道的解释还要容易理解,百度知道说了半天也没说还能反馈到电网中。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-8 00:58 | 显示全部楼层
fqdatiancai 发表于 2016-8-8 00:15
居民供电所使用的电能表,都是有功电能表,只计量有功电能。工厂用电有时候需要同时计量有功电能和无功电 ...

谢谢,你讲的非常清晰,如果不考虑线路阻抗的话,原来无功电能还是会反馈回去的,我还以为是被消耗了,只是没有做功而已。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-8 10:26 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2016-8-6 17:18
我用功率计测出来也是不一样的

你好,今天又用功率计看了下功率因数,仅为0.597,看来还是功率计测量的比较准确。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-8 10:30 | 显示全部楼层
fqdatiancai 发表于 2016-8-7 20:04
楼主看来没有搞清楚交流电功率的问题。
交流电的功率有三个,分别是:有功功率(符号P,单位W)、无功功 ...

今天又用功率计看了下功率因数,仅为0.597,看来还是功率计测量的比较准确,三款万用表中也只有带真有效值的34461A测到了有功+无功电流,但是仍然无法知道功率因数。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2016-8-8 12:11 编辑
40560335 发表于 2016-8-8 10:30
今天又用功率计看了下功率因数,仅为0.597,看来还是功率计测量的比较准确,三款万用表中也只有带真有效 ...

功率因数是电压曲线跟电流曲线(正弦的条件下)相位差的余弦,必须同时检测电压和电流才能得出。所以除了功率计有这个条件外,别的都实现不了这个功能。
你的功率计也能显示电流吧?目前看来功率计跟安捷伦的结果比较接近。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 12:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2016-8-8 12:36 编辑
40560335 发表于 2016-8-8 10:30
今天又用功率计看了下功率因数,仅为0.597,看来还是功率计测量的比较准确,三款万用表中也只有带真有效 ...

“三款万用表中也只有带真有效值的34461A测到了有功+无功电流”

这里你还是有误解,电流是不分有功和无功的。
用真有效值的表测电流,是为了得到电流的“有效值”,跟“有功功率”那些没任何关系。
比如市电电压220V,指的是它的“有效值”是220V,其“峰值”大概是311V,“平均值”大概198V。
我们在计算“视在功率”的时候用的电压×电流,指的是有效电压×有效电流。

“有效值(Effective value)在相同的电阻上分别通以直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所消耗的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的有效值”

没有真有效值的数字表,只是对付正弦波的测量,别的波形它是测不出“有效值”的。

回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2025-8-13 03:01 , Processed in 0.042483 second(s), 28 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表