求教:新数控车床导致漏保总开关跳闸

[复制链接]
发表于 2018-7-24 16:38 | 显示全部楼层
机壳接地才是要么就不接。会不会线路中附带有过流/过热保护需要适当调节(老旧型号漏保)
发表于 2018-7-24 21:41 | 显示全部楼层
零线接机壳当地线用,这不对头啊
 楼主| 发表于 2018-7-24 23:44 | 显示全部楼层
☆小小罪人 发表于 2018-7-24 13:53
外壳是要接地的,如果是只有三相电,就把漏保换一个三相空开,有使用零线的话,那就换三相四线的空开,理论 ...

你的意见很好,现在就是将漏保更换成空开,搞定了!也请@Aaron知释解决办法
发表于 2018-7-26 07:39 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-7-24 23:44
你的意见很好,现在就是将漏保更换成空开,搞定了!也请@Aaron知释解决办法

你好像还是忽略了最重要的一条:“外壳是要接地的”
 楼主| 发表于 2018-7-26 11:47 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-7-26 07:39
你好像还是忽略了最重要的一条:“外壳是要接地的”

我现在开始明白接地的重要性了,可是那地方没地线可接,现在不接地线也能工作,就这样用着了。

其他的设备也都没有地线的,唉。
发表于 2018-7-26 11:59 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-7-26 11:47
我现在开始明白接地的重要性了,可是那地方没地线可接,现在不接地线也能工作,就这样用着了。

其他的 ...

"不接地线也能工作"——说这话就是没明白。接地是为了在万一漏电的情况下,保护人安全的,他那没地方可以接地线,你至少要跟你朋友说明这个接地的重要性和不接地的风险,让他自己判断要不要做接地。。。
发表于 2018-7-26 23:22 | 显示全部楼层
经过了漏保零线千万不能接机壳,接了不跳才怪,虽然三相交流经过了隔离变压器,一般不会有漏电的可能,但是有一种情况就是当经过漏保的零线接了机壳,如果同一低压系统中有其他各种漏电或者电容电流,漏电流经大地回到配电变压器零线,中间可能有部分电流经过此设备机壳流向零线,漏保产生剩余电流导致跳闸,其实和当前设备是否漏电没有必然的关系。另外机床的外壳一定要接地,那是保护用的,和机床能否工作没有关系,零钱千万不要接机壳,一旦有相对零短路或者电源侧零线开路,接触外壳有触电的危险,漏保倒是能不用尽量不用
 楼主| 发表于 2018-7-27 22:59 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-7-26 11:59
"不接地线也能工作"——说这话就是没明白。接地是为了在万一漏电的情况下,保护人安全的,他那没地方可以 ...

在买数控车之前有两台普车普铣,都是没接地线使用的,当时入户总开关漏保也能正常使用。

请教下,就这小小的机械维修店,怎么能简单的把个地线做出来呢?

以前有大神教过挖个深坑,埋个铁笼子,再撒一袋盐,这工程太大,不适合小店啊!
发表于 2018-7-30 10:00 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-7-27 22:59
在买数控车之前有两台普车普铣,都是没接地线使用的,当时入户总开关漏保也能正常使用。

请教下,就这 ...

不好意思,我没做过接地,连见都没见过,不是太清楚这个要怎么做。
发表于 2018-8-19 22:46 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-7-27 22:59
在买数控车之前有两台普车普铣,都是没接地线使用的,当时入户总开关漏保也能正常使用。

请教下,就这 ...

排机床不做基础吗?做基础的时候一起做就方便了。后做的话水泥地面间隔1-2米钻几个孔(在电缆沟底打下去更好),找2-3根2米左右(能长点更好)1寸以上的镀锌钢管(自来水管)打下去,然后把几根钢管尾部用镀锌扁铁焊接在一起作为接地极引出,应付单台机床保护接地够用了