ups充当隔离变压器使用

[复制链接]
发表于 2022-4-20 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟咨询一个技术性问题,ups当作示波器的隔离变压器使用是否可以实现

发表于 2022-4-20 21:27 | 显示全部楼层
拆过一种早期那种内置两块铅酸蓄电池的,那个变压器是220转24V左右,220V那边还有几个抽头,大概是200V,210V,220V,230V,240V几个电压。
发表于 2022-4-21 11:20 | 显示全部楼层
虽然有点大材小用,但是是可以的
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:05 | 显示全部楼层
基本风 发表于 2022-4-21 11:20
虽然有点大材小用,但是是可以的

感谢 感谢 查了好久没查到,我手里的是山特500w,可以做隔离变压器直接测量热地吗

点评

你得用两个这样的变压器串联使用,才能满足220V 隔离输出。 还不如从淘宝上去花上一、二百快钱买个隔离变压器省事。  详情 回复 发表于 2022-4-22 21:16
发表于 2022-4-22 16:57 | 显示全部楼层
UPS的220V输出和220V输入不是隔离的。

但220V转24V这个变压器的初次级是隔离的。
发表于 2022-4-22 21:16 | 显示全部楼层
阿白122 发表于 2022-4-22 15:05
感谢 感谢 查了好久没查到,我手里的是山特500w,可以做隔离变压器直接测量热地吗
...

你得用两个这样的变压器串联使用,才能满足220V 隔离输出。

还不如从淘宝上去花上一、二百快钱买个隔离变压器省事。

点评

我的ups不是工频变压器那样的,开关管的  详情 回复 发表于 2022-4-24 13:09
UPS市电电源输入情况下,经过整流、逆变、变压器升压,输入输出应该是隔离的吧?  详情 回复 发表于 2022-4-23 13:49
发表于 2022-4-23 13:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-4-22 21:16
你得用两个这样的变压器串联使用,才能满足220V 隔离输出。

还不如从淘宝上去花上一、二百快钱买个隔离 ...

UPS市电主电源输入情况下,经过整流、逆变、变压器升压,输入输出应该是隔离的吧?
UPS1.jpg

点评

这个隔离变压器只是将市电和蓄电池以及逆变电路隔离而已,但UPS的220V输出和220V输入是不隔离的。 因为如果蓄电池和市电不隔离,一旦蓄电池漏液等,就会使蓄电池和电池柜有电气连接了。电池柜外壳就会带电了。  详情 回复 发表于 2022-4-24 21:15
我也不懂,电池端我像接个12v的开关电源,输出直接接用电器或者示波器,不知道能不能当隔离变压器使用 ,我手里有三个ups  详情 回复 发表于 2022-4-24 13:10
 楼主| 发表于 2022-4-24 13:09 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-4-22 21:16
你得用两个这样的变压器串联使用,才能满足220V 隔离输出。

还不如从淘宝上去花上一、二百快钱买个隔离 ...

我的ups不是工频变压器那样的,开关管的

点评

220V 那端不是隔离的,还不如到淘宝上买一个隔离变压器。 搜了下: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.99492e8d4tAqcA&id=567473591544&_u=62t49dcn4052 BK-500VA机床隔离控制变压器定制厂家220V  详情 回复 发表于 2022-4-25 22:04
 楼主| 发表于 2022-4-24 13:10 | 显示全部楼层
基本风 发表于 2022-4-23 13:49
UPS市电主电源输入情况下,经过整流、逆变、变压器升压,输入输出应该是隔离的吧?
...

我也不懂,电池端我像接个12v的开关电源,输出直接接用电器或者示波器,不知道能不能当隔离变压器使用 ,我手里有三个ups

点评

我也是这么想的 就是不知道能不能实现隔离效果  详情 回复 发表于 2024-3-12 12:14
示波器内部就有一个开关电源,和你这个开关管模式的UPS(一般为修正正弦波)是一样的,只是反过来用而已。 内部开关电源不行,你这样用也不行。 理论上拆掉地线和Y电容可以,但是干扰可能会增大。 其实不需要隔离变  详情 回复 发表于 2022-4-24 16:05
发表于 2022-4-24 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
阿白122 发表于 2022-4-24 13:10
我也不懂,电池端我像接个12v的开关电源,输出直接接用电器或者示波器,不知道能不能当隔离变压器使用 , ...

示波器内部就有一个开关电源,和你这个开关管模式的UPS(一般为修正正弦波)是一样的,只是反过来用而已。
内部开关电源不行,你这样用也不行。
理论上拆掉地线和Y电容可以,但是干扰可能会增大。

其实不需要隔离变压器也能用示波器,只要示波器的探头公共端永远接在被测设备的电源地就行。
只是不能直接探测部分器件两端的波形而已,但是可以间接探测,方法是分别探测待测器件的两端波形。