[其他综合] 固伟电源维修僵局,求师傅

[复制链接]
发表于 2022-12-30 08:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在鱼花了240包邮买的固伟3030dn可调电源,不包好坏,到手不开机,看了下保险烧了,换一个新的5a保险开机可以,但是开机cc两路红灯常亮,问题应该是短路保护,打开电源更换电流1k电位器,并检查输出并联的二极管,2n3055三极管,都无问题开机,还是一样,这个电源的电路板都是两路同样电路参数,所以我决定断开变压器输入1路,只保留2路输入,可以正常点亮,不保护了,可以调电压,所以我觉得应该是保护电路出问题,我把主板模块,741cn和lm301an两个模块的1路和2路对调,还是一样,求师傅帮忙解答下
IMG_20221228_215351.jpg
IMG_20221228_220057.jpg
IMG_20221229_210151.jpg
IMG_20221229_210135.jpg
IMG_20221229_210829.jpg
0e256dba698fc0b81245672f23a9870c.jpg
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅不吝啬,帮忙解答完美修复,送一个全新倍斯特9205万能表
发表于 2022-12-30 11:50 | 显示全部楼层
自己用的电源,趁这个机会把电路图跑出了绘制好,当然能找到原理图更好,有了图纸分析问题就非常简单了。
发表于 2022-12-30 12:10 | 显示全部楼层
没有电路图不好分析。
初步判断可以重点检查一下几个粉红色的大电阻,看看有没有开路或者阻值变大。
发表于 2022-12-30 16:34 | 显示全部楼层
这个看下电流反馈部分的运放电压值就清楚了,可以从检流电阻入手检查
发表于 2022-12-30 17:54 | 显示全部楼层
这个应该好修
发表于 2022-12-30 20:37 | 显示全部楼层
线性电源基本上都是大同小异,问题应该出在控制回路上,一般就是几个运放,换换试一下,或用万用表测一下运放输出,基本上就可以判断出来了
发表于 2022-12-30 21:50 | 显示全部楼层
你这个电源应该跟这个帖子里的电路类似,只是这个是单路电源,不是双路输出的:
https://www.yleee.com.cn/thread-823-1-1.html

固纬GPS-3030 30V5A 电源.JPG

发表于 2022-12-30 21:59 | 显示全部楼层
你对照一下实际电路,看看是不是可以参考一下。
如果图纸大致类似,测一下各个运放的管脚电压,就可以判断问题出在哪。
 楼主| 发表于 2022-12-30 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
多谢老师指导,已经成功修复了,