麻烦3AG老师,有没有可用于工控电路的电平转换电路可供参考?

[复制链接]
发表于 2025-8-18 20:57 | 显示全部楼层
qingshan126 发表于 2025-8-18 11:58
用软件仿真运行了一下,输入输出是相反的


对呀,正常工作状态就是这样的。

你不是想保护PLC 本体的晶体管吗?
这个就是PLC 内部输出端口的三极管保护电路,光耦导通后,输出端三极管也导通,集电极输出低电平。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-18 21:04 | 显示全部楼层

这个图的右边 PNP 集电极输出有错误。


应该是这样的:
PLC晶体管输出接口.jpg


点评

我仔细看了一下,好像没有问题吧, 光耦反向了,三极管反向了,电源也反向了,保护管也反向了。集电极数出接负载。没有看到问题。请你指教一下。  详情 回复 发表于 2025-8-22 11:11
是的,我网上拉来的,没有细看。网上的图纸往往错误百出。 我只是想说PLC输出也是有光耦隔离的,坏了接口三极管换一个也很方便的。外部再加保护实际应用多此一举。当然楼主要学习实验防止接线错误而防止烧元件,就  详情 回复 发表于 2025-8-22 11:04
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-22 11:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 美人鱼999 于 2025-8-22 11:23 编辑
3AG1 发表于 2025-8-18 21:04
这个图的右边 PNP 集电极输出有错误。

我再看看。

我只是想说PLC输出也是有光耦隔离的,坏了接口三极管换一个也很方便的。外部再加保护实际应用多此一举。当然楼主要学习实验防止接线错误而防止烧元件,就另说了。当然接线正确是基本功。



你设计的这个保护电路。应该是有用的。我非常佩服你的技术造诣。

点评

楼主的原意应该是想设计一个电路,保护PLC内部的三极管,不是在外面另加一个保护电路。 外加电路虽然也可以实现,但会比较麻烦。 另:谢谢你的夸奖  详情 回复 发表于 2025-8-23 13:31
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-22 11:11 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-18 21:04
这个图的右边 PNP 集电极输出有错误。

我仔细看了一下,好像没有问题吧,


光耦反向了,三极管反向了,电源也反向了,保护管也反向了。集电极数出接负载。没有看到问题。请你指教一下。

点评

上面12 楼的电路是更正过的,前面原图的右边PNP 输出电路就如你所说:光耦反向了,电源反向了,保护管也反向了 加上过流保护后,就可以保证内部输出级三极管不会因输出端负载短路烧毁。  详情 回复 发表于 2025-8-23 13:23
回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-23 13:23 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-8-22 11:11
我仔细看了一下,好像没有问题吧,

上面12 楼的电路是更正过的,前面原图的右边PNP 输出电路就如你所说:光耦反向了,电源反向了,保护管也反向了



加上过流保护后,就可以保证内部输出级三极管不会因输出端负载短路烧毁。


回复

使用道具 举报

发表于 2025-8-23 13:31 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-8-22 11:04
我再看看。

我只是想说PLC输出也是有光耦隔离的,坏了接口三极管换一个也很方便的。外部再加保护实际应用 ...

楼主的原意应该是想设计一个电路,保护PLC内部的三极管,不是在外面另加一个保护电路。


外加电路虽然也可以实现,但会比较麻烦。

另:谢谢你的夸奖