坛子里有空调行家没? 我家的空调不断的重启。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-13 07:06 来自手机 | 显示全部楼层
guicai 发表于 2014-7-13 03:26
签于你用了这么多年了,一些使用问题就不说了,相信你也都会用了。过滤网脏,或者外机脏,或者外机通风不好 ...

不存在哪里脏的问题,因为我经常清理,也不存在电压低的问题,我现在怀疑哪个传感器不好,或者氟有问题,这两样不会判断。
发表于 2014-7-13 08:33 | 显示全部楼层
把室内温度传感器拔掉 在开机试试看
发表于 2014-7-13 09:12 | 显示全部楼层
用了这么多年该换了,是不是干扰
发表于 2014-7-13 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
现在买一套控制板也是四五十元,把控制板换了呗,快捷妥当
发表于 2014-7-13 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
一套还包含遥控器的,光遥控器也要十元八元的。前几个月亲戚的空调遥控不行,找了几个万能遥控都对不上,后来直接换控制板搞掂了。
发表于 2014-7-13 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
现在这么热,如果家里有小孩的,早点搞掂的好
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:23 | 显示全部楼层
大哥荣 发表于 2014-7-13 09:28
现在买一套控制板也是四五十元,把控制板换了呗,快捷妥当

要换就直接换空调了,夏天热,装空调搞的到处很脏,所以没换,要说这旧空调就是经折腾,我家楼顶,夏天几乎是24小时开,没啥大毛病,要是换新的估计熬不过旧的。
发表于 2014-7-13 13:19 | 显示全部楼层
曾经有过案例,就是压缩机过载,压缩机过热,或者排气温度传感器故障导致停机。
发表于 2014-7-13 13:47 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2014-7-13 13:19
曾经有过案例,就是压缩机过载,压缩机过热,或者排气温度传感器故障导致停机。

有道理,我也遇到过,是室外机风扇不转了,表现为,第一次开机正常一会儿,然后就是频繁启停。是过热保护动作了。
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:54 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2014-7-13 13:19
曾经有过案例,就是压缩机过载,压缩机过热,或者排气温度传感器故障导致停机。

如果压缩机过热的话,不知道室内主控板会不会“知道”?  看了看图纸,貌似没有相关的传感器的线,(室外的线没有到主板上的) 排气温度传感器不知道在哪。