发表于 2013-8-11 00:19 | 显示全部楼层
学习了,好像讲得很复杂。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 00:57 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-8-10 09:08
当220V市电电压基本稳定的时候,达到一定电流,就跳闸,是不是【相当于负载电阻是个基本值】先。所以我就干 ...

我同意52楼的说法
你说的“当220V市电电压基本稳定的时候,达到一定电流,就跳闸”那是因为现在家里安装都是空气带漏电的总开关,达到一定电流,就跳闸,这只是空气开关跳闸了,而不是漏电跳闸的 (漏电跳闸的话,开关上是有个指示杆突出来的,你不按下去的话是不能把总开关打上去的)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 07:47 | 显示全部楼层
af5498 发表于 2013-8-5 14:33
理论上  和  实际上   那是有很大差别的一个天上一个地下
亲眼见过用10cm长的钢筋+电锤+水泥 不到5分钟一 ...

好资料,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 15:07 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-8-10 09:08
当220V市电电压基本稳定的时候,达到一定电流,就跳闸,是不是【相当于负载电阻是个基本值】先。所以我就干 ...

过电流跳闸和漏电跳是不一样的

另外用在电机的开关是D型,普通的是C型的。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 18:39 | 显示全部楼层
其实现在家用的漏电开关都是复合型的,一个1p或2p的开关付一个漏电组件,开关比如c45;c65;dz47类型的本身就带过载和过流的,加上一个漏电组件,就组成了一个漏电开关。至于漏电其实就是漏电组件里的零序电流互感器(或剩余电流)检出不为零,于是开关跳闸,并指示是漏电或过载,有的漏电开关有漏电指示,有的没有。另外漏电开关说明书有的要求每月试按漏电开关一次,所以希望大家经常试一下自己家的漏电开关是否还能正常工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 18:55 | 显示全部楼层
另外楼上的过载和漏电有点混淆,空气开关的过载是超过开关的额定电流,有个时限,过载电流越大,时间越短,如负载短路,马上跳闸。漏电时负载或漏电开关的出线发生泄漏(其实就是漏电),超过额定电流,开关断开。这里说一句,家用的一般选30ma,0.1us的家用型,不要选用大的,大的漏电开关是保护线路的。
至于工业和照明的选择是,照明就选普通的比如c45/c65等类型的,动力型是d型他的时限要比照明的要长,就像马达等负载启动要一会儿时间,所以动力型的时限要求就是要躲开这个时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 00:42 | 显示全部楼层
楼上说的没有错