发表于 2013-8-3 20:51 | 显示全部楼层
漏电开关检测的是3根线之间的电阻,其实跟漏电没什么关系了。线路上装有漏电开关,如果你家插座有开关的,断开开关,短路地线,零线,一样跳,这样的好处是,如果你家没有真正的地线,这种漏电开关都可以虚拟出一条“地线”。

如果你家用了N多的开关电源,开关电源【火线-地线-零线】之间并联有电容,如果并联的足够多,漏电开关就跳咯。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 21:01 | 显示全部楼层
楼上有点绕了,重申:其实漏电保护就是检测L、N二线的电流差值,一般是30mA动作   根据欧姆定律:电流=电压/电阻 30mA的电流差值就是漏电流!火线与零线之间的阻值大小也就是电流大小不存在漏电流,所以是不会跳闸的。所以:漏电保护器不会叫电阻保护器的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 21:08 | 显示全部楼层
漏电保护器的技术指标就是检测漏电流的大小和动作灵敏度。30mA是50HZ交流电会对人体造成伤害的指标值,所以一般的漏电保护器上都标定有动作电流<30mA。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 21:22 | 显示全部楼层
zhangym 发表于 2013-8-3 20:39
不懂了,求原理?火线与地线之间的人是有漏电流会跳的,火线与零线之间的漏电流何来?零线与地线之间的漏 ...

现在的漏电开关带过流保护了,所谓火线-零线电阻过小,也就是过流了。

不管你家有没有真正的地线,家用的空调,电饭锅,热水器,外壳正常都是接【地线端】的,外壳【地线端】已经跟火线或者零线有电阻了,外壳都带电了,还得等人去碰到外壳才跳闸?。

漏电开关检测到零线,也就是电器的外壳已经跟火线或者零线有电阻,就跳闸了,这样的漏电开关才正常。
才不会等到电器上电才跳,因为已经检测到外壳挨着火线或者零线端了,而且有的家电,插座火线零线弄反的,上电外壳立刻带电....这样检测才能保证你的家电外壳不带电。当然你家没有真正的地线,有时候就会很灵敏了。


看实际情况,如果你家电饭煲,烧饭水漏出来了,外壳已经带电,人碰到电饭锅,觉得被电,漏电开关才跳,
还是,水漏出来,人不在,漏电开关也跳了。看你们希望是那一种了。






回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 21:30 | 显示全部楼层
现在的带过流保护漏电开关,过流保护,相当于检测火线跟零线的电阻了....

如果家里没有真正的地线,在漏电开关后面,并联这种电路,也就两个电容,在中间抽头出作为虚拟的地线,接在家电的外壳,其实大多开关电源里面都是这样,只要中间瞬间不平衡,漏电开关就会检测到,跳闸

http://shop.yleee.com.cn/images/goods/20110417/884aa5f192324bc8.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-3 22:24 | 显示全部楼层
看的头晕,不知什么意思。如果检测火线与零线有电阻就会跳闸,那电器就不用工作了。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-4 12:07 | 显示全部楼层
看来楼上上的是电子爱好者而非电气专业人士。希望漏电保护器不会误导你以为是电阻测量器。任何原因造成的L、N回路电流差值大于30mA漏电保护器就会动作!L、N回路中阻值大小和漏电保护器没有关系!L与地、N与地只要漏电电流大于30mA漏电保护器动作!如果无接地线,当然是没有电流的,也是不会跳闸的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-4 12:17 | 显示全部楼层
闸刀开关+熔断丝是安装在空开前端的,这样子在雷雨季节可以拉闸保护后级空开。

点评

谁会如此去操作?  发表于 2013-8-4 14:50
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-4 21:11 | 显示全部楼层
SGT 发表于 2013-8-4 12:17
闸刀开关+熔断丝是安装在空开前端的,这样子在雷雨季节可以拉闸保护后级空开。

这不是谁会去这样操作的问题,而是预防雷损坏家电的措施。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-5 06:45 | 显示全部楼层
SGT 发表于 2013-8-4 21:11
这不是谁会去这样操作的问题,而是预防雷损坏家电的措施。

譬如昨天傍晚,外面乌云密布、雷声隆隆.....一个小时后,倾盆大雨......
我就去把闸刀开关“拉开”,家里断电一个小时半小时(甚至于更长的时间)——为的是“预防雷损坏家电的措施”——这样子,安全是“相对”安全了(对于“直接雷”依然无效),可是、如何“过日子”啊?!