开关电源尖脉冲吸收回路的二极管发热严重

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-19 06:26 | 显示全部楼层
开关管击穿碰到的不少,象这样吸收回路的二极管严重发热还是第一次碰到。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 06:42 | 显示全部楼层
楼上 draco 的分析不错。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 09:07 | 显示全部楼层
纯技术帖,先在这里学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 09:20 | 显示全部楼层
我碰到的是开关管发热很厉害。
不接负载还可以,就是温度有点高
大电流工作就恐怖了,一会管子就爆了
什么参数都正常,

不知道会不会是开关变压器有轻微短路?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-19 09:23 | 显示全部楼层
我怀疑是这个二极管性能变差
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-19 09:29 | 显示全部楼层
我碰到的是开关管发热很厉害。
不接负载还可以,就是温度有点高
大电流工作就恐怖了,一会管子就爆了
什 ...
yanjian 发表于 2011-4-19 09:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    最有可能是激励不足或是激励波形不够陡峭,处于放大状态了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 10:11 | 显示全部楼层
最有可能是激励不足或是激励波形不够陡峭,处于放大状态了。
benli 发表于 2011-4-19 09:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


不会吧?
开关管换了好多个
3842也换了好多个
那个激励电阻也换了好几个

那充电器还别人了,我修不好
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 lihongran 于 2011-4-19 10:50 编辑

你这个情况多是高频变压器内部匝间有击穿短路,应该是次极输出绕组。
输出绕组出现击穿短路的时候由于有强烈的闭环反馈,还会保持输出电压的正确与稳定,但此时由于变比的变化,造成反激电压增高;匝间的短路造成负载加重,变压器的漏感更加突出,关断的尖峰电压超过规定范围。
增加的反激电压+增加的关断尖峰+随时会崩溃的尖峰吸收网络+开关管的工作电流增大...这么恶劣的环境,炸机是不可避免的了。
而修好后吸收二极管严重发热已不言自明了,就是吸收过量的尖峰电流。
如果变压器没有作修善处理,再炸机~~这个是可以有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 11:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 my1048 于 2011-4-19 11:14 编辑

楼上分析得不错,当换了吸收回路的器件开关管和吸收二极管还是发热严重的话应当是变压器的问题,这几天正在考虑用一个闲置的电瓶车充电器改个可调电源,用示波器测试输出端尖峰波形非常大,就是再增加LC滤波也改善不多,看来这类充电器电路结构设计的不够完善。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 11:34 | 显示全部楼层
回复 19# my1048


通常这些电源的变压器漏感都偏大,改制变压器难度很大。   
在允许的范围内加大吸收,增加的LC网络要仔细调整L的电感量。
这样做后通常输出的扰波会大大地减小,当然也会带来效率的下降。
回复

使用道具 举报