一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 12512|回复: 147
收起左侧

[电子电路] 构思这样一个16档量程绕组切换电路

[复制链接]
发表于 2016-8-20 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前见到的绕组切换,里面的很多重复,
例如用8个比较器,出来8段10进制的数,然后再将这8和信号变成2进制,然后再控制3个继电器进行绕组切换;再或者这8个信号控制8个继电器进行绕组切换,
总的来说就是用的原件多,继电器多,
因此构思这个用最小原件的绕组切换和控制电路。

绕组切换电路如图
绕组切换.GIF
4个继电器,都用双刀双择,控制16档,输出范围4~63V,步长精度4V。

控制电路直接使用CMOS反相器做AD转换,
控制电路.GIF
CMOS反相器的转折点一般都是1/2Vcc,假设Vcc是5V
A1的切换就是2.5V,输入电压大于2.5V,A1输出0,A5输出经过1M给A1一点正反馈,以便形成一些回滞电压。

这个电路未仿真过,但那几个10K~80K电阻经过计算验证是可行,而回滞反馈1M电阻没仿真,也未去计算回滞电压的大小。
这个电路8档(3bit)~256档(8Bit)都很容易扩充,增加的原件也很小。



发表于 2016-8-20 23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2016-8-21 00:10 编辑

探讨这种电路很有意思,有利于开拓思路。说下我对主回路的看法:
你这主回路中包含了一个0V的档位,这个档位就没用了,想有用就再加个4V绕组。
继电器没必要双刀双掷,单刀双掷即可。
继电器断电状态时输出电压最高,我觉得不太合适。
绕组切换.GIF
控制部分不想参与讨论了,还是用单片机最简单,而且实用性不强。楼下继续。

发表于 2016-8-21 20:42 | 显示全部楼层
你这个电路使用的继电器触点较多,可靠性和成本上不如下面2 楼切换电路。

继电器的工作电源一般都是使用辅助正电源,稳压电源的输出电压越高,就意味着对辅助电源地的电压越低,用数字电路做电压检测,就需要把负电压转换成合适比例的正电压。

其实还是用三极管施密特触发器比较简单,每只继电器使用两只三极管就可以了,用电源输出电压直接控制施密特电路动作,简单可靠,容易调整。
发表于 2016-8-22 11:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoxe 于 2016-8-22 11:28 编辑

串联随机组合控制电路  是电池成组的基础研究课题  ?请3AG给个3级管施密特电路  谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-22 22:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-21 20:42
你这个电路使用的继电器触点较多,可靠性和成本上不如下面2 楼切换电路。

继电器的工作电源一般都是使用 ...

不明白你第2行意思。
我这个不是检测调整管上压降来调节,而是检测输出电压来切换输入电压范围。检测电路和继电器的电源可以和输出共地,不存在负电压问题。
这个检测电路是直接输出2进制,输出的真值表如下
捕获.PNG

如果用斯密特电路做电压检测,分段少还好办,但如果分段超过4段、8段,那么就要4/8套斯密特比较器,输出4/8个信号,然后再将这4/8个信号变成2进制码,再驱动继电器,电路复杂度会按指数增加。
而此电路,每扩展1倍,原件只增加2个反相器而已。

发表于 2016-8-23 19:44 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2016-8-22 11:23
串联随机组合控制电路  是电池成组的基础研究课题  ?请3AG给个3级管施密特电路  谢谢

“3级管施密特电路” 属于基础电路,教科书里应该有介绍,网上也有很多资料。

我在这个论坛里不少电路都有三极管施密特触发器的应用,比如这个帖子1楼电压检测部分:
https://www.yleee.com.cn/thread-54821-1-1.html
发表于 2016-8-23 20:09 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2016-8-22 22:42
不明白你第2行意思。
我这个不是检测调整管上压降来调节,而是检测输出电压来切换输入电压范围。检测电 ...

我说的是用辅助正电源做继电器的工作电源,此时辅助电源的公共地是电源输出正电压端,检测输出电压时以公共地为参考,就是负电压。

当然了,如果你单独给继电器做一个以输出负端共地的工作电源,就是检测的输出正电压。
我原来用LT1083 设计的电源就是给继电器提供单独的工作电源(在121 楼),与输出负端共地:
https://www.yleee.com.cn/thread-21044-1-1.html

使用辅助正电源时,三极管施密特电路并不复杂,两只继电器组合切换需要5只三极管,三只继电器组合切换需要9只三极管,四只继电器组合切换大概需要15只三极管。
一般0 ~ 50V 的可调电源,用 3 只继电器组合切换比较合适,使用 4 只继电器控制电路就会比较复杂。



发表于 2016-8-23 20:14 | 显示全部楼层
2 楼电路可以这样组合切换:

变压器绕组切换电路.GIF
4 只继电器组合切换,使用一片LM324或两片LM358 就可以了。
 楼主| 发表于 2016-8-23 21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 locky_z 于 2016-8-23 21:56 编辑
3AG1 发表于 2016-8-23 20:14
2 楼电路可以这样组合切换:

用运放做检测,驱动4个继电器,16种状态,贴个电路看看。
或者降低一下要求,用运放检测,驱动3个继电器,8种状态的检测电路

发表于 2016-8-23 22:51 | 显示全部楼层
楼上骗电路。  这个实现的逻辑上比较猛。  但并没有什么鸟用。

绕制变压器到最后电路调试组装。工程量不低。还不如琢磨开关调压。

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|电子DIY套件|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2024-4-19 15:34 , Processed in 0.069823 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表