高级会员
主题
回帖0
积分764
阅读权限30
注册时间2011-10-20
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
楼主 |
发表于 2011-11-11 11:01
|
显示全部楼层
我今天使用TTL,接上我的主机,还有M8负载,打开上机位软件,一切看起来正常,负载一开始工作,主机立即重启 ...- y/ E, o3 c; j9 U9 W- Z; i0 T! G
jim 发表于 2011-11-8 23:12
$ m8 a* G. V/ y0 O" Z5 ^& A$ C- Z
! V9 x( V& V. c; s4 y7 w" a! n1 j我估你的可能是232串口接线接反了,或者线不兼容。
) _1 Z9 Z3 i6 L# ^
0 C4 p6 [) v( \7 W6 K/ z终于装好外壳,重新接线时,232串口按 fish8840的接线图插,一时忘记用了一条杂牌usb转串口线,开机,运行上位机软件,放电检测,win7马上蓝屏,仔细看线接反了,将 fish8840的那个接线看成是插座的接线,而卖家给的是插头的图,感觉这样很容易误导买家,刚好相反,我试机时没接错,看得仔细,重新正确连接后,再试也蓝屏,换回原来的力特usb转串口线,这次正常了。2 ?, y' M3 L$ A# m# \
0 S$ V/ o ]6 @6 ?
用30v5A可调电源测试,19v放电4.8A 功率91.2w,散热风扇微温,估计放到100w不成问题,板上的温控电路,并不是到了某一温度就输出电压给散热风扇,而是随着温度的上升电压也上升,不知到了风扇将近转起来而电压又不够长时间这样风扇会不会容易坏。温控中三线的黄线要断开才用得上,如果三线都接上,不管逆时针顺时针转多少圈风扇都不会转,我的感温控头夹在散热片上。
6 \7 h# e! k! r* Z: o$ L/ s. j
这外壳原本是我几年前做的两个臭氧消毒机其中的一个外壳改装成的,M8装好后总重1699g.
3 X( p Y4 `7 R& b! g
. b2 G$ ?- g; N+ a6 Q, M, U
% M$ ~ M8 U5 S" Y) t# B
0 e% U9 T" ?* p. q* d7 M+ S& D; V# r/ C2 G& Q8 s6 D% r
. E3 B5 v4 U5 J$ D$ S8 f
0 P1 f% n7 t$ r8 q1 h' M$ [
5 a$ p: ^# M( z% }) I
: l' o, b h* [, I( X$ G/ b; C. S
! R- C, r! P$ m% o$ f7 d" B! ^% f7 i* l
! N5 Q% n! \4 w$ r) }! C: T- ]% |1 E; J
2 F. N$ e4 U8 u4 q0 g& |
" w, A# u" u3 [( _ C
D @; A2 L% H1 W
: @6 }6 ]8 L5 i
+ E# r+ w& O* t1 e
6 Q. G3 s7 l% G/ q* I
6 g5 T( m, ?2 D$ A
' N1 F- |1 h" T2 i
& h9 b1 o* B( r W, A0 G
|
|