这种保险丝【熔断时间】应该跟电压无关,电压只跟保险丝的绝缘有关,跟爆炸程度有关。

保险丝就是看【通过的电流】跟【熔断时间】的比例。要看【熔断时间】来不来得及哦。所以要小心选择正常工作的时候【熔断电流】以及【熔断时间】
即使用的是合格的保险丝,【熔断时间】有各种规格的。

引申到空气开关,如果是家用的空气开关,比如25A的,一般是零点几秒之内就会跳开,
如果你不小心用到了工业上的合格空气开关25A的,一般要过流1分钟后才会跳开....
因为工业设计有可能用在电机启动,25a之内是正常工作电流,电机一分钟之内正常启动的电流就不止25a了。
发表于 2011-12-4 16:29 | 显示全部楼层
虽然汽车上用的保险丝不是这种形状的,但是楼主的保险丝性能用在汽车上,可以自燃了....
发表于 2011-12-4 16:48 | 显示全部楼层
嘿嘿,献丑啦。。。。恒流。。。纯负载电路啊。。。。。
发表于 2011-12-5 00:02 | 显示全部楼层
别的就不说什么了,国产保险很多是不达标的,最近刚有个做出口的厂家被欧盟给收拾了。。保险的瞬间电流不达标,
发表于 2011-12-5 01:43 | 显示全部楼层
34楼摊主说得很清楚,我也多插两句:
1) 保险上的标称电压是指适合应用范围,250V的就是一般市电用,微波炉上的有3000伏的,0.75A的。
----250V用在高电压时(380,3000V),在短路导致的熔断瞬间的难以断开电弧,会导致持续的通电和熔断器爆炸。当然我们做实验用低电流慢慢上去跟短路完全不一样,所以不会那么容易断。
2)熔断否关键因素之一是环境温度,破开管子保险丝泡在流动的冷水中,就难以断开了,这个电流,温度,时间是有个曲线关系的
发表于 2011-12-5 10:48 | 显示全部楼层
在激烈的辩论中我长了见识,获得了知识~~~
发表于 2011-12-5 12:19 | 显示全部楼层
精彩!
楼主用的是不合格的保险丝,我遇到过几次100A空开在60A下跳脱几次的经历,只能说是产品质量不行。更绝的是有一个机台,总开关和之前的空开也是100A的,总开关后就是多路分空开,最大的一个是32A,其他的都是16A以下,在正常运转状态(非启动状态),前面的两个100A空开也跳脱过几次,而分开关没有一个跳脱(总开关到分开关的导线正常无损,监视总电流低于37A),甚至一次在跳脱后重合总开关即时跳脱,跳脱时无异样声音和火光,凭经验不是短路过流跳脱,以上开关均不带漏保,至今原因未明(跳脱毫无规律,次数也少),或许也是质量问题,奈何没有别的品牌更换验证
发表于 2011-12-6 13:05 | 显示全部楼层
40楼的0.5 2A是假货,5A和3.15 的是真的,延时保险
发表于 2011-12-6 13:17 | 显示全部楼层
回复 48# 灰灰的丝丁鱼


    空开可能触点有氧化
根据场合空开可能合不住闸,比如我们单位大屁股显示器的老机房,70台计算机,100A三相空开的直接合闸合不上,需要将分路空开断开,先合100A空开,再一个一个合32A的分路,显示器的消磁和主机电源充电电流相当大,充电时间大约2秒,合闸瞬间电流每相超过300A,新机房70台液晶的,32A三相一次合闸没问题