32*64 双色点阵屏 【本论坛没见到的款式】

  [复制链接]
发表于 2011-3-9 10:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 华锋 于 2011-3-9 10:07 编辑

版主你行了看图  最好能把时间放到第一排  能上传源文件参考一下吗?
001.jpg 002.jpg
发表于 2011-3-9 10:06 | 显示全部楼层

RE: 32*64 双色点阵屏 【本论坛没见到的款式】

3264全功能流水边框大屏点阵.rar (15.65 KB, 下载次数: 631)

3264全功能流水边框大屏点阵.rar

15.65 KB, 下载次数: 476, 下载积分: 一乐金币 -1

发表于 2011-3-9 11:37 | 显示全部楼层
版主你行了看图  最好能把时间放到第一排  能上传源文件参考一下吗?
华锋 发表于 2011-3-9 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    由于原来的程序和你们的屏在行驱动控制时候相差1行,所以造成你们的屏显示这个情况,只要在文件zimo.h里面的
原来:uchar code sw[16]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,00x0};/*16行段码*/

改为:uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};/*16行段码*/

重新编译就OK了。
发表于 2011-3-9 12:35 | 显示全部楼层
回复 72# 华锋


    我也是按这个图接的,ABCD行扫没变,别的I/O口定义被我改了,因为我的板子走锡线的,怕麻烦就直接在程序中改定义了。
发表于 2011-3-9 14:25 | 显示全部楼层
今天芯片买回来了,初步玩了一下。
IMG_0001.JPG
发表于 2011-3-9 14:29 | 显示全部楼层
版主你行了看图  最好能把时间放到第一排  能上传源文件参考一下吗?
华锋 发表于 2011-3-9 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



   【 最好能把时间放到第一排 】
只要把下面对换一下就可以。
原来
sbit SERr=P3^1 ; //数据
sbit SERr1=P3^0 ;
sbit SERg=P1^4 ;
sbit SERg1=P1^5 ;
现在
sbit SERr=P1^4 ; //数据
sbit SERr1=P1^5 ;
sbit SERg=P3^0 ;
sbit SERg1=P3^1 ;


另外在sh0w.h文件里面把这里改一下。
原来
                if(h==0)
                Send_data6((&timer[15][p]),(&timer[15][5]));   //上半屏的流水效果
                else
                Send_data6((&timer[15][5]),(&timer[15][3-p])); //下半屏的流水效果

现在
                 if(h==0)
                Send_data6((&timer[15][5]),(&timer[15][3-p])); //下半屏的流水效果               
                else
                Send_data6((&timer[15][p]),(&timer[15][5]));   //上半屏的流水效果
有兴趣试试。
发表于 2011-3-9 17:33 | 显示全部楼层
改了程序,终于能显示了, 11.jpg 12.jpg 13.jpg 可是温/湿度怎么总是0呀,我用的是DHT11温/湿度传感器,哪位赐教一下......
发表于 2011-3-9 17:54 | 显示全部楼层
改了程序,终于能显示了,可是温/湿度怎么总是0呀,我用的是DHT11温/湿度传感器,哪位赐教一下......
261307853 发表于 2011-3-9 17:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    我这次试验因为手头没有DHT11,所以具体情况不好说。一般情况这个程序应该不会有问题,我现在试验后基本没有发现大问题。
发表于 2011-3-9 18:09 | 显示全部楼层
我的别的都正常的,就是温/湿度读不出来.
发表于 2011-3-9 19:07 | 显示全部楼层
我的别的都正常的,就是温/湿度读不出来.
261307853 发表于 2011-3-9 18:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    看程序没有明白,怎么有2个端口,没有这个元件,没有办法试验。
bit  P36= P2^0 ; //单总线DHT11温湿度传感器
sbit  P37= P3^7 ;

具体使用
引脚1: VDD 供电3-5.5VDC
引脚2: DATA 串行数据,单总线
引脚3:NC 空脚,请悬空
引脚4:GND 接地,电源负极
注意 引脚2在接单片机时,同时要在数据线接一上拉电阻,接到电源上。