一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
楼主: 3AG1
收起左侧

[3AG1电路集锦] 上电延时输出单脉冲信号电路 (qiantu 进 )

[复制链接]
发表于 2020-2-4 22:22 | 显示全部楼层
立创画的电路图
无标题111.jpg
焊好的电路板
微信图片_20200204222000.jpg
发表于 2020-2-5 09:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-6-2 22:42
这种功能的电路,可以用很多方法实现,数字电路比较简单,常见的D 触发器CD4013,或者JK 触发器 CD4027 等 ...

三阿哥老师帮看看,谢谢!

点评

只要连线正确就没问题。 你可以先用5V 电源测试一下,看看延时时长和输出的脉冲是否符合要求,避免装机后不合适再拆下来修改。  详情 回复 发表于 2020-2-7 14:17
 楼主| 发表于 2020-2-7 14:11 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2020-2-4 22:08
请教三阿哥老师,PC817的3、4脚是直接并在原机开机按键上吗?输出一个脉冲信号,是像继电器一样的开关信号 ...

对。
把PC817 的3、4 脚是直接并在原机开机按键上就可以。
 楼主| 发表于 2020-2-7 14:17 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2020-2-5 09:15
三阿哥老师帮看看,谢谢!

只要连线正确就没问题。

你可以先用5V 电源测试一下,看看延时时长和输出的脉冲是否符合要求,避免装机后不合适再拆下来修改。

点评

三阿哥,如何测试817是否输出了一个脉冲信号,用万用表蜂鸣档可以测试到吗? 我测试,在通电时817的1-2脚有-4.2V电压,过几秒后有一秒+5V的电压, 但在这时817的3-4脚万用表蜂鸣档没有导通!  详情 回复 发表于 2020-2-7 20:05
发表于 2020-2-7 20:05 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-7 14:17
只要连线正确就没问题。

你可以先用5V 电源测试一下,看看延时时长和输出的脉冲是否符合要求,避免装机 ...

三阿哥,如何测试817是否输出了一个脉冲信号,用万用表蜂鸣档可以测试到吗?
我测试,在通电时817的1-2脚有-4.2V电压,过几秒后有一秒+5V的电压, 但在这时817的3-4脚万用表蜂鸣档没有导通!

点评

你把光耦的输出端看做是一个开关,找个发光二极管串联几百欧电阻接上就可以测试了。  详情 回复 发表于 2020-2-8 13:31
 楼主| 发表于 2020-2-8 13:31 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2020-2-7 20:05
三阿哥,如何测试817是否输出了一个脉冲信号,用万用表蜂鸣档可以测试到吗?
我测试,在通电时817的1-2 ...

你把光耦的输出端看做是一个开关,找个发光二极管串联几百欧电阻接上就可以测试了。
 楼主| 发表于 2020-2-8 13:35 | 显示全部楼层
万用表蜂鸣档只有电阻在几十欧以下才会响,PH817 的导通电阻比较大,你可以用200欧电阻挡测试。

点评

三阿哥,这样测试电路正常吗?如输入电压不同需要如何改电路? 18[/uploadmp4]  详情 回复 发表于 2020-2-8 22:10
发表于 2020-2-8 22:10 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-8 13:35
万用表蜂鸣档只有电阻在几十欧以下才会响,PH817 的导通电阻比较大,你可以用200欧电阻挡测试。 ...

三阿哥,这样测试电路正常吗?如输入电压不同需要如何改电路?

点评

正常。 CD4011的工作电压范围很宽,3 ~ 15V 间都可以正常工作,只要把光耦的限流电阻改一下就可以了。 光耦的工作电流大概在10mA 左右吧。  详情 回复 发表于 2020-2-9 21:45
 楼主| 发表于 2020-2-9 21:45 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2020-2-8 22:10
三阿哥,这样测试电路正常吗?如输入电压不同需要如何改电路?
18[/uploadmp4]
...

正常。

CD4011的工作电压范围很宽,3 ~ 15V 间都可以正常工作,只要把光耦的限流电阻改一下就可以了。

光耦的工作电流大概在10mA 左右吧。

点评

三阿哥,按你的方法测试好没问题,但装机后给设备通电不自动开机是什么问题? [attachimg]422516[/attachimg] [attachimg]422517[/attachimg] 供电连接的5V,817的34脚连接的开机按键。  详情 回复 发表于 2020-2-14 21:32
明白了,谢谢三阿哥!  详情 回复 发表于 2020-2-10 12:49
发表于 2020-2-10 12:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-2-9 21:45
正常。

CD4011的工作电压范围很宽,3 ~ 15V 间都可以正常工作,只要把光耦的限流电阻改一下就可以了。

明白了,谢谢三阿哥!

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|电子DIY套件|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2024-3-29 07:12 , Processed in 0.051250 second(s), 34 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.