一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: apachectl

[DP50数控电源] DP50发布V1.1版本,增加了锂电池充电的功能【B0830版本发布】

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-23 19:19 | 显示全部楼层
已经改好了,HELLO界面显示V1.1_B0823 就是当前这个版本了 build 0823
主要修改:
1)不小心进入设置界面,跳过电流设置时,电压不变(V1.0版,会变到16V);
2) 开机上电,默认关电,待hello界面完成后,上电,避免上电期间电压跳变;

点评

会加入输出能量计量吗,这样就完美了,呵呵。  发表于 2013-8-23 22:00
好!  发表于 2013-8-23 20:57
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjo007 于 2013-8-23 19:27 编辑
apachectl 发表于 2013-8-23 19:19
已经改好了,HELLO界面显示V1.1_B0823 就是当前这个版本了 build 0823
主要修改:
1)不小心进入设置界面 ...

这么快啊。。。我都全部刷完,全部校完了。。。。

怎么备份校准数据啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-23 19:35 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-8-23 19:23
这么快啊。。。我都全部刷完,全部校完了。。。。

怎么备份校准数据啊

和T50一样,参见 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=411160&uk=3204894695
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-23 19:36 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2013-8-23 19:18
已经改成这样了,建议再上一层楼,支持多电压充电,如3.7V,4.2V,8.4V,12.6V 等。
其实可以直接做成设定电 ...

没有平衡充的充电器很有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 19:44 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-8-23 19:36
没有平衡充的充电器很有问题

现在很多保护板都带均衡了哦,这个可以考虑,呵呵

不过程序估计得大改吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-23 19:49 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-8-23 19:44
现在很多保护板都带均衡了哦,这个可以考虑,呵呵

不过程序估计得大改吧

程序不大,不过保护板不是平衡充,在4.15V转压的时候,有可能其他电池已经4.2V了,然后一保护,剩下的电池永远充不满

点评

可以考虑,单个不同充电终极电压的电池类型。  发表于 2013-8-23 21:02
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 19:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhqsoft 于 2013-8-23 20:07 编辑
apachectl 发表于 2013-8-23 19:19
已经改好了,HELLO界面显示V1.1_B0823 就是当前这个版本了 build 0823
主要修改:
1)不小心进入设置界面 ...

ok。我的刷完了。呵呵。关机显示0v,爽

另外貌似电流校准进入默认1A。难道和之前外面的设置有关联?

接着玩看看还有什么改进的地方呵呵

貌似还是有开机冲击电压。。。输出3.3v白LED电流29ma。。重新上电还是有冲击。冲击了几次电流现在3.3v只有9ma了。亮度明显降低。看来这颗LED废了。。
这个看来没法靠程序解决啊。只能用mos来滞后开启解决了。
不过这个问题也不大。。。本来接好负载再开电源就是不良习惯。哈哈

好像以前M8电源V7版把开机电源输出稳步上升到开机电压。这个功能不错。呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 21:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 384065902 于 2013-8-23 21:06 编辑
zhqsoft 发表于 2013-8-23 19:50
ok。我的刷完了。呵呵。关机显示0v,爽

另外貌似电流校准进入默认1A。难道和之前外面的设置有关联?

这个是硬件问题,没有软启动的话在启动的瞬间mp2307接近最大占空比,电感电流一直上升,输出电容电压也上升。然后一旦到达电压设定值,电感电流不能直接归零,于是电容电压接着涨到了一个较高值时电感能量释放完毕。由此产生开机瞬间高压。

解决方法是:开机电流基准从几个ma等到输出电压慢慢升高到设定值,电流基准变为设定值
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 384065902 于 2013-8-23 21:05 编辑
apachectl 发表于 2013-8-23 19:19
已经改好了,HELLO界面显示V1.1_B0823 就是当前这个版本了 build 0823
主要修改:
1)不小心进入设置界面 ...

关于开机浪涌的解决:加入开机恒流软启动,开机电流基准从几个ma等到输出电压慢慢升高到设定值,电流基准变为设定值。这样就没有冲击,是解决开机冲击的最好办法(貌似也是唯一的)

具体原因分析见楼上
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-23 21:51 | 显示全部楼层
不错,等待更新啊,我的DP还没时间来焊
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2025-8-15 10:21 , Processed in 0.035827 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表