一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索

求水塔水位的传感器方案及水流方向检测

 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-29 00:46 | 显示全部楼层
回复 19# lguiye


很快就要与大家见面了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 02:33 | 显示全部楼层
用工业上的气压表可以不?3脚输出抽头二选一的,有正负压一起的,比如常压就是都不通,正压开关输出一边,负压开工输出另一边。
带一个气压表头,可以调节触发压力的。中心点在0压力这样的,你一看不就知道水流方向了,你还想搞电子数字输出啊......电子传感器有多贵啊。
因为是用在蒸气管道上的,我不知到能用在自来水不....。

你在水管中加一个洗衣机那种,电水闸,有电抽水机开始工作,电水闸通水,断电水又不会倒流。

其实就一个【带电水闸的抽水机,加一个压力开关】不就行了?
水流方向>>
进水管-电水闸-压力开关-水塔。
比如
压力开关设置成水塔有1/3水就工作,
进水管那边可能还得装一个水压开关,不然停水的话,抽水机一工作,水又倒流了,1/3的水就送人了.....
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 10:49 | 显示全部楼层
其实自己做个山寨的水流指示很简单,你可以参考消防供水系统的水流指示器,用普通三通接头加一个弹片就可以解决了,如果还是不明白可以PM我告知详细步骤。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 12:25 | 显示全部楼层
回复 15# 灰灰的丝丁鱼


    担心浮球不在位置而导致液位信号丢失,可以采用多个浮球,每个浮球控制一段,小浮球的价格不贵。

    压力变送器国产的每个要几百元,进口贵一倍以上,接近千元,水专用的,不用担心进水损坏,水塔满水压力自己计算,1米水柱大约是0.01MPa,不用考虑大气压(除非故意买测绝对压力的表)。
    压力变送器建议安装在水箱底部,这样可以使测量范围尽量接近量程,只是这么低量程的表不知道好不好找。
    行业应用里面,一般的液位控制都是采用浮球的方式,虽然不可靠也没办法,谁要能发明出来又便宜、又可靠的液位计,那就发达了!
    流动传感器不是没有而是想要流量大且又灵敏度高的比较难。
    屋顶水塔的供水方式在新楼里早就淘汰不用,很多旧楼也都改造不用了。这种方式的二次污染是很严重的。
    通过测水电阻和电容的方式,原理上是可行的,实际上没几天传感器上就要挂满青苔、水藻了,不洗是没法用了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 12:31 | 显示全部楼层
用工业上的气压表可以不?3脚输出抽头二选一的,有正负压一起的,比如常压就是都不通,正压开关输出一边,负 ...
狗狗百里游 发表于 2010-8-29 02:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    狗狗没理解灰灰的意思。

    你说的压力表,估计测量压力高,要测量的范围也宽,而他这个1.5立方的水箱,高度一般2米左右,压差只0.02MPa,普通的水、汽压力表都很难达到这么高的精度。

    另外他也不是需要自动上水和防止回水的设备。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 15:08 | 显示全部楼层
液位显示如果不要求精度可以多加几个干簧管来显示,那时比较可靠的。我给单位用干簧管做的水位控制器都用十多年了,从来没有出过故障。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 17:10 | 显示全部楼层
“通过测水电阻和电容的方式,原理上是可行的,实际上没几天传感器上就要挂满青苔、水藻了,不洗是没法用了。”

测电容方式不受你说的那些影响。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-29 23:28 | 显示全部楼层
那拆台洗衣机看里面的水位原理吧.................................................
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-1 00:37 | 显示全部楼层
俺说的你都理解错了。。

电阻检测也不难,测量两个电极棒之间的水电阻即可,为延长电极寿命,可以用交流 ...
huayuliang 发表于 2010-8-28 13:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    我是理解错了,你是直接检测水的阻值,这样可能受水质影响较大吧?对于水位的微小变化可能也不好检测到,不然倒是可以顺带判断水的流向
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-1 00:39 | 显示全部楼层
防止楼下吸水简单~

把灌水口升高至罐顶部即可~
链接 发表于 2010-8-28 22:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    我是不需要防止水倒流的,本身水塔已经有一个止回阀了
回复

使用道具 举报