 楼主| 发表于 2022-8-7 21:15 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-8-7 21:09
要跟随应该是闭环的数控电源。相当于M128数控电源的前级 。这是要M128双路控制,前级跟随数控和自身的数控 ...

跟随直接控制开关电源仅仅是想省掉数控电源前的DC/DC模块,让数控电源的调整管不要承受太大的功耗,开关电源后还有一套闭环的数控板
 楼主| 发表于 2022-8-7 21:20 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-8-7 20:51
还是没搞懂pwm跟随是怎么用的。。用DCDC怎么用pwm跟随控制。或者是不行只能电阻切换挡位。

PWM跟随两个方向,一是接到设定,二是接到反馈。如果是用DC/DC模块只能将跟随接到反馈端(ADJ/FB),这个要先测量模块在输出你所需的最高电压时,反馈脚上的实际电压去计算PWM的分压电阻
发表于 2022-8-7 21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdhigh 于 2022-8-7 21:29 编辑
ha2ying 发表于 2022-8-7 20:58
不知道程序里PWM跟随具体控制逻辑是怎么样,可否详细说说?目前调试页面跟随能根据PWM数值大小输出电压会 ...

我仿真是这样测试的,通过调整ADC_VOUT的输入电压模拟输出电压变化,PWM是能跟随输出电压而变化。
Snipaste_2022-08-07_10-21-39.png

但好像我忽略了一件事情,
比如说你设置了最低电压为5V,则开始时输出电压为零(小于5V),软件输出最低PWM让前级输出为5V,
之后检测经调整管后的输出电压来控制PWM,但是问题就是因为有调整管的压差,所以输出永远达不到5V,这样软件就永远让前级输出5V了。

所以软件还需要修改,不能直接判断输出电压,而是输出电压减去设定的压差才行。

点评

设置项里压差很好理解,就是调整管输入与输出之间的电压值,但回差是个什么参数呢?  详情 回复 发表于 2022-8-7 21:40
 楼主| 发表于 2022-8-7 21:40 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-7 21:28
我仿真是这样测试的,通过调整ADC_VOUT的输入电压模拟输出电压变化,PWM是能跟随输出电压而变化。

设置项里压差很好理解,就是调整管输入与输出之间的电压值,但回差是个什么参数呢?

点评

回差这是借用变压器绕组切换的概念,实际上是一个软件迟滞比较器,就是为了不在临界点上来回切换。上升时是每0.1V为一档,下降时则下降幅度超过回差才实际往下调整,一般设置为最低回差0.3V即可。  详情 回复 发表于 2022-8-7 21:45
发表于 2022-8-7 21:45 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-7 21:40
设置项里压差很好理解,就是调整管输入与输出之间的电压值,但回差是个什么参数呢? ...

回差这是借用变压器绕组切换的概念,实际上是一个软件迟滞比较器,就是为了不在临界点上来回切换。上升时是每0.1V为一档,下降时则下降幅度超过回差才实际往下调整,一般设置为最低回差0.3V即可。

m128v7_test_v707.zip (111.38 KB, 下载次数: 1)

点评

电流校准时跟随给的电压太高了,跟随出来的电压是31V,校准3A电流时直接光荣了一个TIP31C  详情 回复 发表于 2022-8-7 22:42
发表于 2022-8-7 21:50 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-8-7 21:06
你这个跟随实质不就是个开环的TL494的数控电源吗,

差不多,但是不完全是开环的,也是闭环的,只是是软件闭环,精度和反应速度都很差而已~
因为软件会检测最终输出电压来进行前级的控制,而最终输出电压也会反应到前级的输出电压,因为压差固定。



 楼主| 发表于 2022-8-7 22:42 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-7 21:45
回差这是借用变压器绕组切换的概念,实际上是一个软件迟滞比较器,就是为了不在临界点上来回切换。上升时 ...

电流校准时跟随给的电压太高了,跟随出来的电压是31V,校准3A电流时直接光荣了一个TIP31C

点评

交流校准时设定电压为6V,怎么会出来31V? 量一下PWM看是多少?  详情 回复 发表于 2022-8-7 22:46
发表于 2022-8-7 22:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 cdhigh 于 2022-8-7 22:57 编辑
ha2ying 发表于 2022-8-7 22:42
电流校准时跟随给的电压太高了,跟随出来的电压是31V,校准3A电流时直接光荣了一个TIP31C
...

电流校准时设定电压为6V,怎么会出来31V?
量一下PWM看是多少?


我在仿真环境测试了电流校准时输出的电压跟随PWM,比较低,符合预期
Snipaste_2022-08-07_10-21-39.png

点评

PWM电压2.601V分压后给到TL494是2.374V  详情 回复 发表于 2022-8-7 22:56
 楼主| 发表于 2022-8-7 22:56 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-7 22:46
电流校准时设定电压为6V,怎么会出来31V?
量一下PWM看是多少?

PWM电压2.601V分压后给到TL494是2.374V

点评

肯定哪里出错了,要不再次确认配置项里面数据? 不过为了避免类似问题再次发生,还是增加一个功能为好,在校准时让温度监控也持续运行,超过过温保护门限则强制关闭电源。  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:04
发表于 2022-8-7 23:04 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-7 22:56
PWM电压2.601V分压后给到TL494是2.374V

肯定哪里出错了,要不再次确认配置项里面数据?

不过为了避免类似问题再次发生,还是增加一个功能为好,在校准时让温度监控也持续运行,超过过温保护门限则强制关闭电源。

点评

过温保护是没什么用,烧管也就一会的事,散热器都还没暖起来,除非是把NTC装到管子上, 我量了一下电压好像和你说的校准电流电压是6V的对得上,具体看下表 [/td][/tr] [/table]  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:16